Нормативы по коаксиальным дымоходам к "турбо" котлам
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
Нормативы по коаксиальным дымоходам к "турбо" котлам
Всем привет!
Подскажите, на что можно ссылаться при согласовании с ВДПО (печниками) горизонтального коаксиального дымохода?
Случай с настенником и коаксиалом - практически первый в нашем городе. Скорее всего они будут смотреть на это как "баран на новые ворота". Ожидать можно любых предписаний.
Стены - дерево, брус 18 см.
По теме нашел сам только
СП 42-101-2003
ЗАО «ПОЛИМЕРГАЗ»
МОСКВА
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
п.п. Г.20 - Г.22
СНиП 41-01-2003
Раздел 6.2
Там вообще не говорится про г оризонтальный отвод дым. газов.
Только вертикальный дымоход без заужений и т.п.
Заранее спасибо!
Подскажите, на что можно ссылаться при согласовании с ВДПО (печниками) горизонтального коаксиального дымохода?
Случай с настенником и коаксиалом - практически первый в нашем городе. Скорее всего они будут смотреть на это как "баран на новые ворота". Ожидать можно любых предписаний.
Стены - дерево, брус 18 см.
По теме нашел сам только
СП 42-101-2003
ЗАО «ПОЛИМЕРГАЗ»
МОСКВА
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
п.п. Г.20 - Г.22
СНиП 41-01-2003
Раздел 6.2
Там вообще не говорится про г оризонтальный отвод дым. газов.
Только вертикальный дымоход без заужений и т.п.
Заранее спасибо!
Даааа... Велика Россия!Случай с настенником и коаксиалом - практически первый в нашем городе.

Вы вообще к ним не обращайтесь. Коаксиальная труба конструктивно входит в состав котла. Как и вентиляция. Если бы Вы котел, к примеру, на улице поставили, там же Вам в голову не пришло с ВДПО дымоход согласовыавать. Так и говорите газовщикам - у меня дымохода нет, а котел имеет разрешение ростехнадзора и сертификат соответствия. Монтаж котла произведен в соответствии инструкции по монтажу и действующими нормами сертифицированной организацией. Претензии есть?
Последний раз редактировалось Прохожий 02 окт 2006, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
" у меня дымохода нет" - тут модно поспорить, для начала определившись с терминами.
На мой взгляд, любой канал, по которому удаляются дымовые газы, - это и есть дымоход.
Принудительная в нем тяга или естественная - это уже вопрос тяги,
в любом случае коаксиальная труба - это дымоход.
Так, вероятнее всего, скажут мне.
И потом, котел - без дымохода.. нонсенс...
Просьба ко всем, кто ставил настенник у себя дома с коаксиалом, или в квартире, опишите, как решался подобный вопрос с газовиками-пожарниками-ВДПО.
На мой взгляд, любой канал, по которому удаляются дымовые газы, - это и есть дымоход.
Принудительная в нем тяга или естественная - это уже вопрос тяги,
в любом случае коаксиальная труба - это дымоход.
Так, вероятнее всего, скажут мне.
И потом, котел - без дымохода.. нонсенс...
Просьба ко всем, кто ставил настенник у себя дома с коаксиалом, или в квартире, опишите, как решался подобный вопрос с газовиками-пожарниками-ВДПО.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="70618"]Ну вот СП
Че-то не крепится...[/quote]
Да, действительно, че то не получается скачать - не нормально закачалось.
Главное - название документа.
Нашел в Сети.
Сейчас поизучаю.
Спасибо.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Добавлено спустя 47 секунд:
А у меня как раз жилой частный дом, одноквартирный...
Че-то не крепится...[/quote]
Да, действительно, че то не получается скачать - не нормально закачалось.
Главное - название документа.
Нашел в Сети.
Сейчас поизучаю.
Спасибо.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
А у меня как раз жилой частный дом, одноквартирный...Свод правил не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
Добавлено спустя 47 секунд:
Свод правил не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
А у меня как раз жилой частный дом, одноквартирный...
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
Приложение Г
Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях — не более 6 м.
Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ.
Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.
Г. 13 Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты.
Г. 14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов — не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
Приложение Г
Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях — не более 6 м.
Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ.
Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.
Г. 13 Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты.
Г. 14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов — не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="70623"]СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
Приложение Г
Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях — не более 6 м.
Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ.
Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.
Г. 13 Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты.
Г. 14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов — не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.[/quote]
У меня оно есть - приложение Г - посмотри мой первый пост.
Это - пока что моя самая крупная зацепка.
Вот только нигде целиком документ в открытом виде не найду, везде только это приложение Г.
Ну, если что, хоть на него сошлюсь.
Приложение Г
Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях — не более 6 м.
Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ.
Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.
Г. 13 Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты.
Г. 14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов — не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.[/quote]
У меня оно есть - приложение Г - посмотри мой первый пост.
Это - пока что моя самая крупная зацепка.
Вот только нигде целиком документ в открытом виде не найду, везде только это приложение Г.
Ну, если что, хоть на него сошлюсь.
что в вашей разрешительной системе не так...
как может печник давать акт на дымоход, которого нет (котёл не купили) и который не имеет никакого отношения к конструкции здания? он должен выдать акт на вентиляционный канал (он же у вас есть?) и всё.
а проектант указывает в проекте турбированный котёл с закрытой камерой сгорания, который СЕРТИФИЦИРОВАН и имеет все РАЗРЕШЕНИЯ к использованию на территории Вашей страны. дымоход имеет отношение к котлу и монтируется согласно рекомендации по установке.
и никакой печник-вася не может разрешить-запретить его использование.

как может печник давать акт на дымоход, которого нет (котёл не купили) и который не имеет никакого отношения к конструкции здания? он должен выдать акт на вентиляционный канал (он же у вас есть?) и всё.
а проектант указывает в проекте турбированный котёл с закрытой камерой сгорания, который СЕРТИФИЦИРОВАН и имеет все РАЗРЕШЕНИЯ к использованию на территории Вашей страны. дымоход имеет отношение к котлу и монтируется согласно рекомендации по установке.
и никакой печник-вася не может разрешить-запретить его использование.
Вот все говорят, турбо, закрытая камера сгорания, дымохода не надо.
А что же с отходящими газами, их то никто не отменял! По европейским нормативам горизонтальный дымоход, без подъема до конька здания, можно выводить только на глухую стену при условии что до ближайшего жилого строения не менее 100м. А у нас... дыши сасед глубже
Да и как насчет подогрева воздуха подоваемого на горение? У нас в сибири (я из г. Тюмень) зимой, если кто то есче невкурсе бывает множко холодно, и как показывает богатая практика, котлы с таким вот обрубышем (чрз стену), долга не живут. ИМХО для котлов с закрытой камерой сгорания нормальная (коаксиальная) труба даже более необходима чем для котлов с открытой.
А что же с отходящими газами, их то никто не отменял! По европейским нормативам горизонтальный дымоход, без подъема до конька здания, можно выводить только на глухую стену при условии что до ближайшего жилого строения не менее 100м. А у нас... дыши сасед глубже

Да и как насчет подогрева воздуха подоваемого на горение? У нас в сибири (я из г. Тюмень) зимой, если кто то есче невкурсе бывает множко холодно, и как показывает богатая практика, котлы с таким вот обрубышем (чрз стену), долга не живут. ИМХО для котлов с закрытой камерой сгорания нормальная (коаксиальная) труба даже более необходима чем для котлов с открытой.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="OCA";p="71269"]А что же с отходящими газами, их то никто не отменял! По европейским нормативам горизонтальный дымоход, без подъема до конька здания, можно выводить только на глухую стену при условии что до ближайшего жилого строения не менее 100м.[/quote]
Про глухую стену это вы почти верно подметили, а вот с расстоянием ошиблись на порядок...
Про глухую стену это вы почти верно подметили, а вот с расстоянием ошиблись на порядок...

А чё не на километр? Если цифру приводите - давайте источник. А не так- одна бабка сказала...можно выводить только на глухую стену при условии что до ближайшего жилого строения не менее 100м.
Я что то тюменских не догоняюкотлы с таким вот обрубышем (чрз стену), долга не живут. ИМХО для котлов с закрытой камерой сгорания нормальная (коаксиальная) труба даже более необходима чем для котлов с открытой.

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
СКажу честна в лом искать, это нам на семинаре Шидель впаривали что у них в европе не менее 100 метров. Оставлю сие утверждение на их совести.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
[quote="Прохожий";p="71272"]А обрубыш - это не коаксиальная что-ли труба? [/quote]
Понятно что коаксиальная, я в том смысле что она короткоВАТА для подогрева приточного воздуха и он подается на горение холодным к чему это приводит думаю вы знаете.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
[quote="Прохожий";p="71272"]А обрубыш - это не коаксиальная что-ли труба? [/quote]
Понятно что коаксиальная, я в том смысле что она короткоВАТА для подогрева приточного воздуха и он подается на горение холодным к чему это приводит думаю вы знаете.
[quote="OCA";p="71283"]1. Часть топлива тратится на подогрев этого воздуха, тое падает КПД теплогенерирующей установки.[/quote]
Аааа, теперь понял! Только увеличением трубы боюсь добиться нагрева не удасться, потому что температура на выходе из котла порядка 120 градусов и основной температурный напор именно на первых двух метрах. Дальше дым остывает и теплообмен падает по экспоненте до нуля. Зато добавляется гемор с рочкой росы не только во всасывающем патрубке, но и в отводящем. Так что не думаю, что это хорошая идея, особенно в тюменском регионе.
Аааа, теперь понял! Только увеличением трубы боюсь добиться нагрева не удасться, потому что температура на выходе из котла порядка 120 градусов и основной температурный напор именно на первых двух метрах. Дальше дым остывает и теплообмен падает по экспоненте до нуля. Зато добавляется гемор с рочкой росы не только во всасывающем патрубке, но и в отводящем. Так что не думаю, что это хорошая идея, особенно в тюменском регионе.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...