Подскажите, какой насос на отопление поставить ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Вы хотя бы этажность дома и мощность котла напишите... А то эти 560 квадратных и в асбоцементной трубе можно набрать - и будет это высотой ... словом считать надо :?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

мелко

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

дом большой...
поставьте грюдфос 32-80 в обратку, если деньги есть и забудте про естественную циркуляцию. Хотите оставить? Пожалуйте в поиск или резервируйте питание насоса.
А почему вы думаете, что поможете котлу и сэкономите газ? Поделитесь пожалуйста соображениями или расчетами.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

мдя)

а как же изменение температурного напора?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Андрей2006, ну не жмись, 500-1000 рубчиков вопрос, пригласи спеца, там и с колонкой разобраться поможет.
Встретил дизайнера - убей сразу!

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Андрей2006";p="72578"]вода в системе будет гораздо быстрее проходить круг и при возврате в котёл будет ещё тёплой и поэтому котлу меньше придётся подогревать её, чем без насоса[/quote]

Зато количество поступающей в котёл воды за единицу времени будет гараздо больше и котлу придётся пахать столько же, сколько и до установки насоса, чтобы всю эту воду нагреть, пусть и на меньшую температуру. К тому же, если при ЕЦ были радиаторы плохо прогревающиеся, то при принудиловке они начнут хорошо греться. Это означает, что они будут интенсивнее охлаждать воду, мощность системы отопления увеличится и котлу совсем худо станет.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="грязнуля";p="72582"]Андрей2006, ну не жмись, 500-1000 рубчиков вопрос, пригласи спеца, там и с колонкой разобраться поможет.[/quote]
Хе, за тыщу рублуй я извините задницу от стула не подниму, не то что тащиться куда то за тридевять земель. Тем более, когда заказчик такой умный, сам все знает. Вон как нам всем про насос все объяснил. Нам такая простая мысль и в голову даже не приходила :oops:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

[quote="Андрей2006";p="72578"] вода в системе будет гораздо быстрее проходить круг и при возврате в котёл будет ещё тёплой и поэтому котлу меньше придётся подогревать её, чем без насоса ! Точных расчётов нет, но логика верна ![/quote]
Получается, что повышение производительности насоса в два раза приводит к снижению потребления газа в два раза, и так до нуля!
До вечного двигателя осталось чуть-чуть...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Спасиба, Андрей2006 - поржал :D
Непонятно какие у вас проблемы? Из котла мощность большую чем та на что он расчитан вы не выжмете. Тут можете не беспокоиться. Канкретные проблемы е (а не выдуманые в соотвествии с Вашей "верной логикой") типа там грееться а там не грееться, там холодно а там жарко?

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

гы гы гы))

вообщето есть расчёты, которые доказывают, что при дровяном отоплении, если использовать насос - расход дровово уменьшается

но совершенно по другим причинам)

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

to Андрей2006

Вообще-то Ваших данных недостаточно для определения параметров насосов.
Расход теплоносителя можно определить следующим образом через тепловую мощность -
560 кв.м*100 Вт/кв.м = 56000 кВт
при выбранном перепаде температур между подачей и обраткой градусов скажем 20 получаем расход теплоносителя составит 2,4 куб.м/час, напор насоса для Вашей схемы которая работала на естественной циркуляции думаю будет не больше 1 метра может быть 2-х метров, на всех радиаторах необходимо поставить регулирующие вентили и тогда можно будет поджать ближние радиаторы, тем самым пропустить больше теплоносителя к дальним приборам.
Так что при расходе 2,4 куб.м/час, напоре 2 метра Вам достаточно будет насоса Wilo Star-RS 25/6 (30/6) насосов 25/4,30/4 не хватает примерно на 6 %. Либо Grundfoss UPS 25/60, 32/60. К сожалению других марок насосов не знаю поэтому не привожу их названия и насосы, в этом Вам может быть помогут другие участники форума.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

Вань,

ты если тут будешь умничать со своими УПСами, то я всем расскажу, как ты нашего губернатора без ГВСа оставил :evil: :evil: :evil:

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

жжешь пиши исчо :lol:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

я шизею)

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="задержка поставки!";p="72660"]Вань,

ты если тут будешь умничать со своими УПСами, то я всем расскажу, как ты нашего губернатора без ГВСа оставил :evil: :evil: :evil:[/quote]
Ну этот виловец вообще тут затерроризировал всех. Мало того что поставки постоянно задерживает, так теперь к шантажу уже перешел.
Вот назло посмотрел сейчас каталог DAB и сообщаю - насос VA35 :blbl:
To Дмитрий Селезнев : :lol: :lol: :lol:
Топик пора переносить в "Сделай паузу"
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

:lol: :lol: :lol:

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

to задержка поставки!

Сережа, тогда я всем расскажу, что в той квартире которая оставила без воды губернатора стоят насосы WILO, которые ему этой воды и не дают

to Дмитрий Селезнев

Надеюсь когда Вы писали свои советы Вы не изображали умного лица, а то можно усомниться в Ваших проффесиональных качествах.
А из всей Вашей речи можно отсортировав мусор в тексте дать заключения, какой совет Вы дали - НИКАКОЙ, чем Вы помогли - НИЧЕМ, зачем Вы это написали - ЧТО НАПИСАЛ? Такие речи только захламляют форум и не несут никакой полезной нагрузки.

P.S. Если Вы все это писали серьезно прошу прощения, то Вы глубоко не правы, не пишите тогда того в чем не смыслите!!!

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

Вань,

человек пошутил, а ты на него набрасываешься.

Нехорошо!!

Ты чо там, болеешь с утра что ли?

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

to задержка поставки

Сереж так и я пошутил, а ты насупился

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Петросяны, блин. Он же поверит. Уже UPS 560-12 пошел искать.