Подскажите, какой насос на отопление поставить ?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
дом большой...
поставьте грюдфос 32-80 в обратку, если деньги есть и забудте про естественную циркуляцию. Хотите оставить? Пожалуйте в поиск или резервируйте питание насоса.
А почему вы думаете, что поможете котлу и сэкономите газ? Поделитесь пожалуйста соображениями или расчетами.
поставьте грюдфос 32-80 в обратку, если деньги есть и забудте про естественную циркуляцию. Хотите оставить? Пожалуйте в поиск или резервируйте питание насоса.
А почему вы думаете, что поможете котлу и сэкономите газ? Поделитесь пожалуйста соображениями или расчетами.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
NWB
- Гуру

- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
[quote="Андрей2006";p="72578"]вода в системе будет гораздо быстрее проходить круг и при возврате в котёл будет ещё тёплой и поэтому котлу меньше придётся подогревать её, чем без насоса[/quote]
Зато количество поступающей в котёл воды за единицу времени будет гараздо больше и котлу придётся пахать столько же, сколько и до установки насоса, чтобы всю эту воду нагреть, пусть и на меньшую температуру. К тому же, если при ЕЦ были радиаторы плохо прогревающиеся, то при принудиловке они начнут хорошо греться. Это означает, что они будут интенсивнее охлаждать воду, мощность системы отопления увеличится и котлу совсем худо станет.
Зато количество поступающей в котёл воды за единицу времени будет гараздо больше и котлу придётся пахать столько же, сколько и до установки насоса, чтобы всю эту воду нагреть, пусть и на меньшую температуру. К тому же, если при ЕЦ были радиаторы плохо прогревающиеся, то при принудиловке они начнут хорошо греться. Это означает, что они будут интенсивнее охлаждать воду, мощность системы отопления увеличится и котлу совсем худо станет.
Люблю всё делать "по науке".
[quote="грязнуля";p="72582"]Андрей2006, ну не жмись, 500-1000 рубчиков вопрос, пригласи спеца, там и с колонкой разобраться поможет.[/quote]
Хе, за тыщу рублуй я извините задницу от стула не подниму, не то что тащиться куда то за тридевять земель. Тем более, когда заказчик такой умный, сам все знает. Вон как нам всем про насос все объяснил. Нам такая простая мысль и в голову даже не приходила
Хе, за тыщу рублуй я извините задницу от стула не подниму, не то что тащиться куда то за тридевять земель. Тем более, когда заказчик такой умный, сам все знает. Вон как нам всем про насос все объяснил. Нам такая простая мысль и в голову даже не приходила
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="Андрей2006";p="72578"] вода в системе будет гораздо быстрее проходить круг и при возврате в котёл будет ещё тёплой и поэтому котлу меньше придётся подогревать её, чем без насоса ! Точных расчётов нет, но логика верна ![/quote]
Получается, что повышение производительности насоса в два раза приводит к снижению потребления газа в два раза, и так до нуля!
До вечного двигателя осталось чуть-чуть...
Получается, что повышение производительности насоса в два раза приводит к снижению потребления газа в два раза, и так до нуля!
До вечного двигателя осталось чуть-чуть...
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
to Андрей2006
Вообще-то Ваших данных недостаточно для определения параметров насосов.
Расход теплоносителя можно определить следующим образом через тепловую мощность -
560 кв.м*100 Вт/кв.м = 56000 кВт
при выбранном перепаде температур между подачей и обраткой градусов скажем 20 получаем расход теплоносителя составит 2,4 куб.м/час, напор насоса для Вашей схемы которая работала на естественной циркуляции думаю будет не больше 1 метра может быть 2-х метров, на всех радиаторах необходимо поставить регулирующие вентили и тогда можно будет поджать ближние радиаторы, тем самым пропустить больше теплоносителя к дальним приборам.
Так что при расходе 2,4 куб.м/час, напоре 2 метра Вам достаточно будет насоса Wilo Star-RS 25/6 (30/6) насосов 25/4,30/4 не хватает примерно на 6 %. Либо Grundfoss UPS 25/60, 32/60. К сожалению других марок насосов не знаю поэтому не привожу их названия и насосы, в этом Вам может быть помогут другие участники форума.
Вообще-то Ваших данных недостаточно для определения параметров насосов.
Расход теплоносителя можно определить следующим образом через тепловую мощность -
560 кв.м*100 Вт/кв.м = 56000 кВт
при выбранном перепаде температур между подачей и обраткой градусов скажем 20 получаем расход теплоносителя составит 2,4 куб.м/час, напор насоса для Вашей схемы которая работала на естественной циркуляции думаю будет не больше 1 метра может быть 2-х метров, на всех радиаторах необходимо поставить регулирующие вентили и тогда можно будет поджать ближние радиаторы, тем самым пропустить больше теплоносителя к дальним приборам.
Так что при расходе 2,4 куб.м/час, напоре 2 метра Вам достаточно будет насоса Wilo Star-RS 25/6 (30/6) насосов 25/4,30/4 не хватает примерно на 6 %. Либо Grundfoss UPS 25/60, 32/60. К сожалению других марок насосов не знаю поэтому не привожу их названия и насосы, в этом Вам может быть помогут другие участники форума.
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
[quote="задержка поставки!";p="72660"]Вань,
ты если тут будешь умничать со своими УПСами, то я всем расскажу, как ты нашего губернатора без ГВСа оставил
[/quote]
Ну этот виловец вообще тут затерроризировал всех. Мало того что поставки постоянно задерживает, так теперь к шантажу уже перешел.
Вот назло посмотрел сейчас каталог DAB и сообщаю - насос VA35
To Дмитрий Селезнев :
Топик пора переносить в "Сделай паузу"
ты если тут будешь умничать со своими УПСами, то я всем расскажу, как ты нашего губернатора без ГВСа оставил
Ну этот виловец вообще тут затерроризировал всех. Мало того что поставки постоянно задерживает, так теперь к шантажу уже перешел.
Вот назло посмотрел сейчас каталог DAB и сообщаю - насос VA35
To Дмитрий Селезнев :
Топик пора переносить в "Сделай паузу"
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
to задержка поставки!
Сережа, тогда я всем расскажу, что в той квартире которая оставила без воды губернатора стоят насосы WILO, которые ему этой воды и не дают
to Дмитрий Селезнев
Надеюсь когда Вы писали свои советы Вы не изображали умного лица, а то можно усомниться в Ваших проффесиональных качествах.
А из всей Вашей речи можно отсортировав мусор в тексте дать заключения, какой совет Вы дали - НИКАКОЙ, чем Вы помогли - НИЧЕМ, зачем Вы это написали - ЧТО НАПИСАЛ? Такие речи только захламляют форум и не несут никакой полезной нагрузки.
P.S. Если Вы все это писали серьезно прошу прощения, то Вы глубоко не правы, не пишите тогда того в чем не смыслите!!!
Сережа, тогда я всем расскажу, что в той квартире которая оставила без воды губернатора стоят насосы WILO, которые ему этой воды и не дают
to Дмитрий Селезнев
Надеюсь когда Вы писали свои советы Вы не изображали умного лица, а то можно усомниться в Ваших проффесиональных качествах.
А из всей Вашей речи можно отсортировав мусор в тексте дать заключения, какой совет Вы дали - НИКАКОЙ, чем Вы помогли - НИЧЕМ, зачем Вы это написали - ЧТО НАПИСАЛ? Такие речи только захламляют форум и не несут никакой полезной нагрузки.
P.S. Если Вы все это писали серьезно прошу прощения, то Вы глубоко не правы, не пишите тогда того в чем не смыслите!!!
-