Кондиционер + приточка+ вытяжка

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

А приточку в морозы чем греть?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Кузнецов Д А";p="74457"]Я себе поставил Лоссней от митсубиси
и сплиты обычные[/quote]
Кстати про Лоссней - очень доволен, пока морозов не было правда (-10 макс), но на межсезонье и лето - весчь!

Добавлено спустя 53 секунды:

[quote="Kass";p="75222"]А приточку в морозы чем греть?[/quote]
электричеством естественно
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="75223"]
[quote="Kass";p="75222"]А приточку в морозы чем греть?[/quote]
электричеством естественно[/quote]
Не совсем естественно. Естественней водой, т.к. за отопление больше платить не будешь, а за электричество и платить надо много, да и нагреватели канальные как правило 3-х фазные, что для квартиры не всегда приемлемо.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="75225"]а за электричество и платить надо много[/quote]Мля, да если у чела бует бабло на твой вариант ему по барабану скока плать потом.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="GuTherm";p="75227"][quote="Kass";p="75225"]а за электричество и платить надо много[/quote]Мля, да если у чела бует бабло на твой вариант ему по барабану скока плать потом.[/quote]
Люди с баблом чаще готово раскошелиться один раз, что бы потом экономить. А мощность выделяемая на квартиру какова по-вашему?

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Kass
А откуда в квартире вода для нагрева воздуха?
К тому же, зимой когда не нужны кондуры вмсто той мощности что они потребляют, будет работать эл.нагреватель.
А вот чтобы вода...это не к нам,это к таджикам наверное нада обращаться.
P.S. Видимо специалист Вы хороший, но вот квартиры не делали или хотите в квартиры внедрить то,ч ему место в котеджах и объектах на 30 000 м2.
:?
Спрашиается а зачем?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Kass";p="75225"] Естественней водой, т.к. за отопление больше платить не будешь[/quote]
это как? :shock:

к стояку прицепился и грею себе приточку :?:

че за бред, ну уважайте форум
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Mifune";p="75230"]Kass
А откуда в квартире вода для нагрева воздуха?
К тому же, зимой когда не нужны кондуры вмсто той мощности что они потребляют, будет работать эл.нагреватель.[/quote]
Вот это да! Договорились. А отопления в квартире нет?
А вот электрической мощности на охлаждение требуется значительно меньше, чем на нагрев. Попробуйте замерять потребляемую мощность кондея. Если он охлаждает на 2 КВт, это вовсе не значит, что он потребляет от сети 2 кВт. А мощности что в кабинете, что комнате квартиры одни и теже. На прогрев приточки для 80 кв. с -26 до +22 вам потребуется сколько мощности?

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

[quote="Кузнецов Д А";p="75231"][quote="Kass";p="75225"] Естественней водой, т.к. за отопление больше платить не будешь[/quote]
это как? :shock:

к стояку прицепился и грею себе приточку :?:

че за бред, ну уважайте форум[/quote]

Именно так. У меня в прошлой квартире так сделано было. Я брал сталинку первый в двухэтажном, снес все перегородки кроме несущей стены и делал все заново. И кто мне должен был сказать, что так нельзя?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Именно так. У меня в прошлой квартире так сделано было. Я брал сталинку первый в двухэтажном, снес все перегородки кроме несущей стены и делал все заново. И кто мне должен был сказать, что так нельзя?
а соседи обогреватели в розетку, да?
некоторые соседи и яички могут открутить за ентакое
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="75237"]
Именно так. У меня в прошлой квартире так сделано было. Я брал сталинку первый в двухэтажном, снес все перегородки кроме несущей стены и делал все заново. И кто мне должен был сказать, что так нельзя?
а соседи обогреватели в розетку, да?
некоторые соседи и яички могут открутить за ентакое[/quote]
Последовательно с соседями только радиаторы. Подо мной был подвал. Там прямая и обратка. Было так: прямую подавали на чердак, от туда в каждую комнату соседей, через их батарею ко мне, через мою батарею, а обратка всех комнат и кухни шла у меня через всю квартиру 40-й трубой. Я конечно эту трубу ликвидировал, и пробурился от каждой батареи в подвал, и там в обратку магистральную. Из подвала же и на приток взял. Если брать от батарей, то съем тепла можно компенсировать дополнительным циркуляционном насосом. Соседи будут счастливы.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="75229"]Люди с баблом чаще готово раскошелиться один раз, что бы потом экономить.[/quote]Именно эти номера в коттеджах и проходят. Сам такой.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Kass
Такие вопросы задаете, мне аж дурно становиться!
Это все равно что задать вопрос, а когда у нас жизнь лучше будет в России и пенсии нормальные платить ааа ну и еще кто будет следующим призидентом России :lol: :evil:
Я Вам не манагер, не хочу говорить того в чем не до конца уверен и что не подтверждено расчетами, пускай человек обращается за помощью, платит деньги за расчеты, мы ему все посчитаем, сколько холода нада, сколько электричества на нагрев.
В такой квартире я думаю примерно будет соотношение 1 к 2.
Т.е мощность на нагрев будет в 2 раза больше чем электрическая мощность на нагрев. Это ооочень примерно :bur:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Kass";p="75240"]Последовательно с соседями только радиаторы. Подо мной был подвал. Там прямая и обратка. Было так: прямую подавали на чердак, от туда в каждую комнату соседей, через их батарею ко мне, через мою батарею, а обратка всех комнат и кухни шла у меня через всю квартиру 40-й трубой. Я конечно эту трубу ликвидировал, и пробурился от каждой батареи в подвал, и там в обратку магистральную. Из подвала же и на приток взял. Если брать от батарей, то съем тепла можно компенсировать дополнительным циркуляционном насосом. Соседи будут счастливы.[/quote]
Мифуня уже в Вашей репутации всё написал
Если где-то прибавилось, значит где-то убавилось. :twisted:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

100 кв. бар делали. Не курят. Туда входит маленькая кухня, маленький зал и кабинет. На приточке эл. тен 15 кВт с регулировкой 3-х фазный. Ну для квартиры квт 10 наверное в самый раз будет. Как это реализовать? ввод в квартиру мах. 2.5 квадрата по меди.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

[quote="Kass";p="75245"] Как это реализовать? [/quote]
Не делать вентиляцию вот как, но от отопления это КАЩЮНСТВО!
:hb_bad:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Будем царапаться до конца?
80*3=240
240*0.337*(20-(-26))=3,7 кВт для однократного обмена (электроплита- 8 кВт)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="75244"]
Мифуня уже в Вашей репутации всё написал[/quote]
Ну во-первых о моей репутации говорят ни мифуни, а мои объекты и мои заказчики.
[quote="Кузнецов Д А";p="75244"]Если где-то прибавилось, значит где-то убавилось. :twisted:[/quote]
А во-вторых убавилось вкотельной, как и должно быть.

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

[quote="Кузнецов Д А";p="75248"]Будем царапаться до конца?
80*3=240
240*0.337*(20-(-26))=3,7 кВт для однократного обмена (электроплита- 8 кВт)[/quote]
Максимум 20 градусов на выходе? А почему однократного? А в час сколько кубов планируете? Почему всего 240 кубов? А посчитайте с запасом на 28 градусов (иначе выход на режим будет вне нормального времени) и хотя бы кубов на 500.

500*0.337*(28-(-26))=9099 Вт.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Kass";p="75250"]А во-вторых убавилось вкотельной, как и должно быть.[/quote]
Где убавилось - неизвестно (Россия все таки),
кто-то тут писал про согласование, европу, кто же это был?
Пора тонуть :lol:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Mifune";p="75246"][quote="Kass";p="75245"] Как это реализовать? [/quote]
Не делать вентиляцию вот как, но от отопления это КАЩЮНСТВО!
:hb_bad:[/quote]
Вот мне нравится такой подход. Заказчик пишет вентиляцию, кондеи, увлажнение, а вы его отговаривать. Ну не можешь сделать, отправь к тем, кто сделает и все.

Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

[quote="Кузнецов Д А";p="75251"][quote="Kass";p="75250"]А во-вторых убавилось вкотельной, как и должно быть.[/quote]
Где убавилось - неизвестно (Россия все таки),
кто-то тут писал про согласование, европу, кто же это был?
Пора тонуть :lol:[/quote] Интересно, а что мешает в Европпе это сделать? Там стоят теплосчетчики и коммунальщики только порадуются, что вы берете тепла больше. Но и там мощность тепловая стоит меньше, чем электрическая. И там выгоднее на воде греть. И по воде в мощности вас не так ограничат, как по электроэнергии. Наверное потому, что от отопления куда меньше пожаров, и несчастных случаев, чем от электроэнергии.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Kass";p="75250"]
500*0.337*(28-(-26))=9099 Вт.[/quote]
1 не каждый день -26 так?
2 пусть 500 до определенной Т, я не против, при понижении Т поменьше :lol:
"Выход на режим" на тэнах - ха ха
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»