[quote="Кузнецов Д А";p="75261"]
Вы какие параметры ПИДа поставите в вашем расчете?
я поставлю ТТС,
а когда (по вашему совету) начну от отопления греть, то
спрошу у Вас про ПИД
(это кстати серьёзно, в смысле про ПИД)
хочу каскадом из трёх котлов по ПИД управлять, проконсультируете?[/quote]Конечно поможем.
А вообще я сам когда то недооценивал вопросы экономии энергоресурсов. Сейчас конечно после увиденных результатов очень серьезно к этому отношусь. Например была спроектирована гостиница и под нее построена котельная (2х350кВт и 250 кВт) и ТПП на 160 кВт. Сделали с югославами по европейским нормам. Всю эту зиму работали на 1 350-м котле, и электроэнергии менее половины тратили. Теперь построили и Элинг, и большой спорткомплекс, и коттеджи, и большую баню, и все это на тех же мощностях. В Москве сейчас вообще недостаток мощностей, и многие объекты при реконструкции выдвигают требования экономии. Так например нужно добавить кондиционирование и вентиляцию, но дополнительных мощностей нет.