Настройка горелки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Настройка горелки

Сообщение "Лёлик" »

Котел Будерус 215-й 95 кВт, горелка Гирш наддувная модулированная, между котлом и дымоходом шумоглушитель. При запуске в течение 1-2-х секунд идет звук, похожий на вибрацию (я бы даже сказал инфразвук). В процессе настройки были остановки из-за пропадания пламени. Пришлось даже оставить мин. открытие заслонки на 5% вместо положенных по таблице 15-ти. Давление газа и параметры дым газов в норме.
Кто знает, подскажите, плз, где собака порылась?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Re: Настройка горелки

Сообщение Styx »

[quote=""Лёлик"";p="79485"]Кто знает, подскажите, плз, где собака порылась?[/quote]

Имхо,здесь
между котлом и дымоходом шумоглушитель.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

а как тут может накосячить шумоглушитель? инфразвук лана, появится, если это не Raab электронный, но на горелку то как можно повлиять. Я этих шумоглушителей (на котлы с наддувными горелками) десятки поставил и никаких проблем.
Один раз живём...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

При расчете аэродинамики дымового тракта шумогРушитель был учтен?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

bonezzz
Претендент
Претендент
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2006, 11:50
Репутация: 0

Сообщение bonezzz »

как вариант, попробовать без глушителя пустить котел, правда для этого нужен подходящий кусок трубы ...
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: Настройка горелки

Сообщение OCA »

[quote=""Лёлик"";p="79485"]Котел Будерус 215-й 95 кВт, горелка Гирш наддувная модулированная, между котлом и дымоходом шумоглушитель. При запуске в течение 1-2-х секунд идет звук, похожий на вибрацию (я бы даже сказал инфразвук). В процессе настройки были остановки из-за пропадания пламени. Пришлось даже оставить мин. открытие заслонки на 5% вместо положенных по таблице 15-ти. Давление газа и параметры дым газов в норме.
Кто знает, подскажите, плз, где собака порылась?[/quote]
На прошлой неделе с Гиршом мучалсо, была аналогичная проблемма, устраняется увеличением угла открытия воздушной заслонки, ИМХО 5% очень прижата.
ЗЫ у мну на ~10% звук исчез

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Спасибо всем за участие :D
[quote="allre";p="79533"]Ресивер на газовой магистрали есть?
Если нету, возможны "просадки" давления газа при запуске горелки (а в статике все в норме) колебательного характера.
[/quote]
Нету, а он что, обязательно ставится?
Я так понимаю, что ресивер выполняет роль накопительного буфера, но ведь старт происходит на минимальной мощности.
[quote="OCA";p="79535"]устраняется увеличением угла открытия воздушной заслонки, ИМХО 5% очень прижата.
ЗЫ у мну на ~10% звук исчез[/quote]
А у мене наоборот, перестал запускаться на 15-ти, на 10-ти запускался нестабильно, на 5-ти вроде ровнее всего.
Вот еще непонятно, вроде заметил влияние положения подпорной шайбы. В каких пределах ее можно двигать - главное, чтобы дым. газы были в норме, или есть какие-нибудь ограничения?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Вот еще непонятно, вроде заметил влияние положения подпорной шайбы. В каких пределах ее можно двигать - главное, чтобы дым. газы были в норме, или есть какие-нибудь ограничения?
Общая идея в том, чтобы давление в горелке от воздуха наддува (Дв), давление в газовом коллекторе , то есть перед форсунками (Дг) и давление в камере котла (Дк) после запуска распределялись след образом:
Дг>Дв>Дк
При этом перепад между котлом перед и воздухом перед дросельной шайбой должен быть достаточен для эфективного смешения топлива с воздухом. Обычно настройку горелки делают с использованием газоанализатора и электронного манометра. Перемещение шайбы меняет соотношение проходных сечений для воздуха вторичного (подмешивается в процессе горения) и первичного (образующего начальную для зажигания смесь).
В вашем случае наиболее вероятно очень низкое давление газа перед горелкой. Наддувные горелки вполне прилично работают при давлениях газа до 8 мбар. Замерьте давление газа при остановленной горелке и в прцессе запуска. Давление может проседать при зауженом трубопроводе и ли засорении фильтра. Если нет электронного манометра сделайте U-образный водяной манометр.
1 мбар=10 мм водного столба.
ing9
PS Это легко пароверить при запуске горелки на улицу. Такие маленькие горелки можно просто вынуть из котла и запустить. Без котла скорее всего раскачек не будет.
Шумоглушитель для таких малюток все же блаж.

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

Всё правильно. Положение подпорной шайбы как раз и может вызывать такое нестабильное горение. Если шайба стоит далеко вперёд, давление воздуха перед ротаметром слишком большое, соответственно скорость смешивания на подпорной шайбе тоже возрастает, что и вызывает гул. Длина пламени при этом уменьшается. Рекомендуется либо сдвинуть шайбу назад ( подобрать размер пламени по длине котла), либо уменьшить количество воздуха воздушной заслонкой, либо уменьшить давление газа (если давление газа не соответствует по расходу мощности котла).

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Давление газа перед горелкой и давление в камере сгорания - знаю где замерить, и прибор уже есть (Тесто 325м), а в горелке разве есть такой штуцер?
По поводу шайбы - смутило то, что в таблице настройки именно для модулированной горелки указано 46 мм. для всех мощностей. Кстати 95 кВт - это малютка? В помещении зажечь не рискну :shock: .
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

горелке разве есть такой штуцер?
По поводу шайбы - смутило то, что в таблице настройки именно для модулированной горелки указано 46 мм
В Гиршах мультиблок наверное от Кромшредер. Загляните в описание должен быть штуцер или пробка для замера давления. Обычно на мультиблоках есть места замеров: входное, после встроеного регулятора давления и на выходе из блока. Давление на выходе есть давление на форсунках.
46 мм для штатных условий. Проверьте входное давление и падение после запуска.
Если давление мало придется открывать дросельную шайбу, то есть передвигать ее так чтобы уменьшалось ее сопротивление. Далее уменьшая приток воздуха заслонкой добиться устойчивого запуска и работы при заданном положении подачи газа. При этом уменьшится перепад на шайбе, то приведет к ухудшению смешения газа и воздуха. СО может появиться даже при 3% остаточного кислорода. Придетс увеличить избыток воздуха до остаточного кислорода 3.5-4%.
Если нет газоанализатора о сгорании можно судить по цвету пламени. Он должен быть голубым с редкими проблесками желтого. Впрочем это только для опытных людей.
Кстати 95 кВт - это малютка? В помещении зажечь не рискну
Да это малютка.
Формально вы правы, запуск в помещении объективно опасен.
Однако для маленьких горелок часто удобен, чтобы убедиться в исправной работе автоматики. Учитывайте необходимость притока свежего воздуха к горелке. 95 квт это около 100 м куб воздуха в час.
При закрытых дверях горелка может задохнуться. А при недостаточном притоке начать работать с недостатком воздуха то есть при недожеге.
ing9

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Спасибо! Извините за глупые вопросы, может "еще парочку" (с)... :oops:
[quote="ing9";p="79647"] СО может появиться даже при 3% остаточного кислорода. Придетс увеличить избыток воздуха до остаточного кислорода 3.5-4%.
[/quote]А его (СО) вообще не должно быть? В инструкции на горелку только кислород 3,5 - 5% и углекислый газ 9 - 10%...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

А его (СО) вообще не должно быть?
допустимо <100 мгр/кВтч
Реально на газе много меньше.
ing9

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»