Гордость нашего городка!

Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

терморегуляторы белые ничего еще , там эмаль белая , окна ,
с откосиком на левом окошке нелады , это точно, не вписались,
откидная створка у левого окна неловко стоит, справа,если будет открываться поворотом , то вообще раком по отношению к помещению.
на плитке, верхнем фризе порожек крашеный будет пыль собирать.
плитка глянцевая на полу- скользкая
под ванной белая пластиковая гофра валяется- неубедительно как-то

к пуговицам претензий нет.

Аватара пользователя
Rinat-ast
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 09:47
Репутация: 0
Контактная информация:

А мы выпускает модульные котельные.

Сообщение Rinat-ast »

Зацените.

Все фотографии из разных котельных. На последнем фото, по истине наша гордость, модульная котельная установленная в г. Нурлат и отапливает месный Ледовый Дворец. Котельная 0,8 Мвт.
Последний раз редактировалось Rinat-ast 13 дек 2006, 10:44, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

foto02 я правильно понял что фильтрик под потолком тоит после насоса?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Rinat-ast
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 09:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Rinat-ast »

[quote="Troll";p="79993"]foto02 я правильно понял что фильтрик под потолком тоит после насоса?[/quote]


Это уже зависит от заказчика.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

дык ответ то какой?
после насоса? или до насоса?
и я проста не вижу на фотке чигота?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

После...после он стоит...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

ну и это нормально? или я один дурак? [*ЦЕНЗУРА*] он там нужен? !

[quote="Rinat-ast";p="79994"]
Это уже зависит от заказчика.[/quote] гы , а если он скажет в обратную сторону фильтр или насос поставить?

к таму же считаю размещение такого "маленького" фильтра под потолком будет неудобно при обслуживании..(енто мае субъективное мнение.) а лучче пусть монтажники самискажут шо по этому поводу думают...

[quote="Rinat-ast";p="79991"]Зацените.
Если есть желание более подробно узнать о нашей продукции, добро пожаловать на наш сайт.....[/quote]
Изображение

имхо фтопку..
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Troll";p="80001"]или я один дурак?[/quote]Я боюсь что сдесь на форуме все такие :( кроме автора.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Чистить его удобнее канешна, но размещать его за насосом нецелесообразно. А почему насосы не "мокроходы"? Большие сопротивления в сетях или гидравликой не заморачивались?Водоподогревателей не менее двух бы, схему ГВС двухступенчатую бы или одноступенчатую, но со 100% резервом, резервирования насосов нет, автоматика - где? У насосов вибровставок нет... По системе дымоудалаения тоже вопросов много...
Покрашено хорошо...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Styx";p="80005"]
Покрашено хорошо...[/quote] в точку :alc:
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Rinat-ast
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 09:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Rinat-ast »

[quote="Styx";p="80005"]Чистить его удобнее канешна, но размещать его за насосом нецелесообразно. А почему насосы не "мокроходы"? Большие сопротивления в сетях или гидравликой не заморачивались?Водоподогревателей не менее двух бы, схему ГВС двухступенчатую бы или одноступенчатую, но со 100% резервом, резервирования насосов нет, автоматика - где? У насосов вибровставок нет... По системе дымоудалаения тоже вопросов много...
Покрашено хорошо...[/quote]


По поводу фильтра расположенного после насосов, в данном случае он распологается ПЕРЕД ТЕПЛООБМЕННИКОМ и его задача беречь теплообменник (просьба самого заказчика), а перед входом в котельную устанавливают грязевые фильтры (стандартное исполнение котельной).
Что касается насосов "мокроходов", "грюндиков", "вилы" и т.п., то это уже пройденый этап, т.к. данные насосы зачастую не справляются, поэтому мы устанавливаем надёжные итальянские "Calpeda", они не хуже и дешеле.

Если ещё есть куча вопросов, задавайте, не стесняйтесь :) , мы ответим на все.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Да я марку насосов и не укзывал... А с вопросами...Сначала на предыдущие ответ дайте, а спросить еще есть чего...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Rinat-ast
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 09:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Rinat-ast »

Я по моему на всё ответил. Или нет??? :?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Пааанятно, проехали...Изображение. КиПа в обвязке насосов, грязевиков, Т/О недостаточно для получения достаточной инфы о работе системы... Да там перечислять :roll: И это всего лишь кусок котельной...
Кароче: радикально бюджетный вариант. Правильно?? Тогда вопросов нет.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
T-Yoke
Претендент
Претендент
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 09 дек 2006, 17:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение T-Yoke »

Ну, про фильтр уже сказали, тут действительно ляп сотворили.
Мало того, что насос не застрахован от мусора, так еще и обслуживать действительно неудобно,да и грязь при разборке фильтра все забрызгает. Я бы вот так поставил ( на фото один из последних наших объектов)
Я бы еще и теплоизоляцию для труб и теплообменника сделать преложил. Чего зря атмосферу греть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось T-Yoke 13 дек 2006, 14:08, всего редактировалось 1 раз.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

судя по насосам это в перлы однозначно!!!!

Аватара пользователя
T-Yoke
Претендент
Претендент
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 09 дек 2006, 17:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение T-Yoke »

...Если ещё есть куча вопросов, задавайте, не стесняйтесь :) , мы ответим на все.
Ну чтож вопросы так вопросы!
1. Если это типовой решение, то почему на патрубках к... и от... насосов не поставлены виброкомпенсаторы, или считается что насосы идельно отбалансированы и износа рабочих органов не будет?
2. Теплоизоляция теплообменника и труб в принципе предполагалась или нет?
3. Раскраска конечно симпатичная, но не по стандарту. А вообще из каких соображений делалась раскраска. А то, вроде бы труба одного цвета, а арматура другого?
4. И где обратные клапаны? А то ведь при отключении насосов можно слить всю систему?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

T-Yoke
1.Уже спрашивал... "Выкинула в пропасть"(Кавказская пленница).
4. Над насосом есть...межфланцевый...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
T-Yoke
Претендент
Претендент
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 09 дек 2006, 17:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение T-Yoke »

[quote="Лисонька";p="28852"]....
Манометры подключены через трехходовые!!!! Вы не внимательны.
Отключающую арматуру до и после узла учета ставим, только если последний находится в другом помещении. Уточните какая нормативная литература нас к этому обязывает.
На счет того куда глядят манометры, предоставляю еще один вид. По-моему, все видно!
На счет термометров соглашусь! :oops...[/quote]
Ох не завидую я тем, кто будет это обслуживать, конечно по одной фотке тяжело сорентироваться. НО, все задвижки раскиданы, иногда в труднодоступных местах, все разномастные. И Бабочки, и шаровые, и Баломакс. Что, так заказчик настоял что ли?

Аватара пользователя
Rinat-ast
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 09:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Rinat-ast »

[quote="Styx";p="80020"]
И это всего лишь кусок котельной...
[/quote]

На foto03 и foto02 почти вся котельная (и это самый простенький вариант)

[mod="C.O.K. @ 1166010486"]будет ещё реклама, поставлю в бан![/mod]

Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:

[quote="T-Yoke";p="80028"]
1. Если это типовой решение, то почему на патрубках к... и от... насосов не поставлены виброкомпенсаторы, или считается что насосы идельно отбалансированы и износа рабочих органов не будет? [/quote]

Вибрация минимальна, в виброкомпенсаторах нет нужды.

[quote="T-Yoke";p="80028"]
2. Теплоизоляция теплообменника и труб в принципе предполагалась или нет?[/quote]

Нет. Не теплообменника, не труб.

[quote="T-Yoke";p="80028"]
3. Раскраска конечно симпатичная, но не по стандарту. А вообще из каких соображений делалась раскраска. А то, вроде бы труба одного цвета, а арматура другого?[/quote]

А где вы видели раскраску по стандарту? Вообще, можно заказать любую раскраску труб в котельной.

Ответить