Гордость нашего городка!
терморегуляторы белые ничего еще , там эмаль белая , окна ,
с откосиком на левом окошке нелады , это точно, не вписались,
откидная створка у левого окна неловко стоит, справа,если будет открываться поворотом , то вообще раком по отношению к помещению.
на плитке, верхнем фризе порожек крашеный будет пыль собирать.
плитка глянцевая на полу- скользкая
под ванной белая пластиковая гофра валяется- неубедительно как-то
к пуговицам претензий нет.
с откосиком на левом окошке нелады , это точно, не вписались,
откидная створка у левого окна неловко стоит, справа,если будет открываться поворотом , то вообще раком по отношению к помещению.
на плитке, верхнем фризе порожек крашеный будет пыль собирать.
плитка глянцевая на полу- скользкая
под ванной белая пластиковая гофра валяется- неубедительно как-то
к пуговицам претензий нет.
- Rinat-ast
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 дек 2006, 09:47
- Репутация: 0
- Контактная информация:
А мы выпускает модульные котельные.
Зацените.
Все фотографии из разных котельных. На последнем фото, по истине наша гордость, модульная котельная установленная в г. Нурлат и отапливает месный Ледовый Дворец. Котельная 0,8 Мвт.
Все фотографии из разных котельных. На последнем фото, по истине наша гордость, модульная котельная установленная в г. Нурлат и отапливает месный Ледовый Дворец. Котельная 0,8 Мвт.
Последний раз редактировалось Rinat-ast 13 дек 2006, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
ну и это нормально? или я один дурак? [*ЦЕНЗУРА*] он там нужен? !
[quote="Rinat-ast";p="79994"]
Это уже зависит от заказчика.[/quote] гы , а если он скажет в обратную сторону фильтр или насос поставить?
к таму же считаю размещение такого "маленького" фильтра под потолком будет неудобно при обслуживании..(енто мае субъективное мнение.) а лучче пусть монтажники самискажут шо по этому поводу думают...
[quote="Rinat-ast";p="79991"]Зацените.
Если есть желание более подробно узнать о нашей продукции, добро пожаловать на наш сайт.....[/quote]

имхо фтопку..
[quote="Rinat-ast";p="79994"]
Это уже зависит от заказчика.[/quote] гы , а если он скажет в обратную сторону фильтр или насос поставить?
к таму же считаю размещение такого "маленького" фильтра под потолком будет неудобно при обслуживании..(енто мае субъективное мнение.) а лучче пусть монтажники самискажут шо по этому поводу думают...
[quote="Rinat-ast";p="79991"]Зацените.
Если есть желание более подробно узнать о нашей продукции, добро пожаловать на наш сайт.....[/quote]

имхо фтопку..
Генерить идеи - мая работа
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Чистить его удобнее канешна, но размещать его за насосом нецелесообразно. А почему насосы не "мокроходы"? Большие сопротивления в сетях или гидравликой не заморачивались?Водоподогревателей не менее двух бы, схему ГВС двухступенчатую бы или одноступенчатую, но со 100% резервом, резервирования насосов нет, автоматика - где? У насосов вибровставок нет... По системе дымоудалаения тоже вопросов много...
Покрашено хорошо...
Покрашено хорошо...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Rinat-ast
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 дек 2006, 09:47
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="80005"]Чистить его удобнее канешна, но размещать его за насосом нецелесообразно. А почему насосы не "мокроходы"? Большие сопротивления в сетях или гидравликой не заморачивались?Водоподогревателей не менее двух бы, схему ГВС двухступенчатую бы или одноступенчатую, но со 100% резервом, резервирования насосов нет, автоматика - где? У насосов вибровставок нет... По системе дымоудалаения тоже вопросов много...
Покрашено хорошо...[/quote]
По поводу фильтра расположенного после насосов, в данном случае он распологается ПЕРЕД ТЕПЛООБМЕННИКОМ и его задача беречь теплообменник (просьба самого заказчика), а перед входом в котельную устанавливают грязевые фильтры (стандартное исполнение котельной).
Что касается насосов "мокроходов", "грюндиков", "вилы" и т.п., то это уже пройденый этап, т.к. данные насосы зачастую не справляются, поэтому мы устанавливаем надёжные итальянские "Calpeda", они не хуже и дешеле.
Если ещё есть куча вопросов, задавайте, не стесняйтесь
, мы ответим на все.
Покрашено хорошо...[/quote]
По поводу фильтра расположенного после насосов, в данном случае он распологается ПЕРЕД ТЕПЛООБМЕННИКОМ и его задача беречь теплообменник (просьба самого заказчика), а перед входом в котельную устанавливают грязевые фильтры (стандартное исполнение котельной).
Что касается насосов "мокроходов", "грюндиков", "вилы" и т.п., то это уже пройденый этап, т.к. данные насосы зачастую не справляются, поэтому мы устанавливаем надёжные итальянские "Calpeda", они не хуже и дешеле.
Если ещё есть куча вопросов, задавайте, не стесняйтесь

- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Пааанятно, проехали...
. КиПа в обвязке насосов, грязевиков, Т/О недостаточно для получения достаточной инфы о работе системы... Да там перечислять
И это всего лишь кусок котельной...
Кароче: радикально бюджетный вариант. Правильно?? Тогда вопросов нет.


Кароче: радикально бюджетный вариант. Правильно?? Тогда вопросов нет.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
Ну, про фильтр уже сказали, тут действительно ляп сотворили.
Мало того, что насос не застрахован от мусора, так еще и обслуживать действительно неудобно,да и грязь при разборке фильтра все забрызгает. Я бы вот так поставил ( на фото один из последних наших объектов)
Я бы еще и теплоизоляцию для труб и теплообменника сделать преложил. Чего зря атмосферу греть?
Мало того, что насос не застрахован от мусора, так еще и обслуживать действительно неудобно,да и грязь при разборке фильтра все забрызгает. Я бы вот так поставил ( на фото один из последних наших объектов)
Я бы еще и теплоизоляцию для труб и теплообменника сделать преложил. Чего зря атмосферу греть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось T-Yoke 13 дек 2006, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Ну чтож вопросы так вопросы!...Если ещё есть куча вопросов, задавайте, не стесняйтесь, мы ответим на все.
1. Если это типовой решение, то почему на патрубках к... и от... насосов не поставлены виброкомпенсаторы, или считается что насосы идельно отбалансированы и износа рабочих органов не будет?
2. Теплоизоляция теплообменника и труб в принципе предполагалась или нет?
3. Раскраска конечно симпатичная, но не по стандарту. А вообще из каких соображений делалась раскраска. А то, вроде бы труба одного цвета, а арматура другого?
4. И где обратные клапаны? А то ведь при отключении насосов можно слить всю систему?
[quote="Лисонька";p="28852"]....
Манометры подключены через трехходовые!!!! Вы не внимательны.
Отключающую арматуру до и после узла учета ставим, только если последний находится в другом помещении. Уточните какая нормативная литература нас к этому обязывает.
На счет того куда глядят манометры, предоставляю еще один вид. По-моему, все видно!
На счет термометров соглашусь! :oops...[/quote]
Ох не завидую я тем, кто будет это обслуживать, конечно по одной фотке тяжело сорентироваться. НО, все задвижки раскиданы, иногда в труднодоступных местах, все разномастные. И Бабочки, и шаровые, и Баломакс. Что, так заказчик настоял что ли?
Манометры подключены через трехходовые!!!! Вы не внимательны.
Отключающую арматуру до и после узла учета ставим, только если последний находится в другом помещении. Уточните какая нормативная литература нас к этому обязывает.
На счет того куда глядят манометры, предоставляю еще один вид. По-моему, все видно!
На счет термометров соглашусь! :oops...[/quote]
Ох не завидую я тем, кто будет это обслуживать, конечно по одной фотке тяжело сорентироваться. НО, все задвижки раскиданы, иногда в труднодоступных местах, все разномастные. И Бабочки, и шаровые, и Баломакс. Что, так заказчик настоял что ли?
- Rinat-ast
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 дек 2006, 09:47
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="80020"]
И это всего лишь кусок котельной...
[/quote]
На foto03 и foto02 почти вся котельная (и это самый простенький вариант)
[mod="C.O.K.
1166010486"]будет ещё реклама, поставлю в бан![/mod]
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
[quote="T-Yoke";p="80028"]
1. Если это типовой решение, то почему на патрубках к... и от... насосов не поставлены виброкомпенсаторы, или считается что насосы идельно отбалансированы и износа рабочих органов не будет? [/quote]
Вибрация минимальна, в виброкомпенсаторах нет нужды.
[quote="T-Yoke";p="80028"]
2. Теплоизоляция теплообменника и труб в принципе предполагалась или нет?[/quote]
Нет. Не теплообменника, не труб.
[quote="T-Yoke";p="80028"]
3. Раскраска конечно симпатичная, но не по стандарту. А вообще из каких соображений делалась раскраска. А то, вроде бы труба одного цвета, а арматура другого?[/quote]
А где вы видели раскраску по стандарту? Вообще, можно заказать любую раскраску труб в котельной.
И это всего лишь кусок котельной...
[/quote]
На foto03 и foto02 почти вся котельная (и это самый простенький вариант)
[mod="C.O.K.

Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
[quote="T-Yoke";p="80028"]
1. Если это типовой решение, то почему на патрубках к... и от... насосов не поставлены виброкомпенсаторы, или считается что насосы идельно отбалансированы и износа рабочих органов не будет? [/quote]
Вибрация минимальна, в виброкомпенсаторах нет нужды.
[quote="T-Yoke";p="80028"]
2. Теплоизоляция теплообменника и труб в принципе предполагалась или нет?[/quote]
Нет. Не теплообменника, не труб.
[quote="T-Yoke";p="80028"]
3. Раскраска конечно симпатичная, но не по стандарту. А вообще из каких соображений делалась раскраска. А то, вроде бы труба одного цвета, а арматура другого?[/quote]
А где вы видели раскраску по стандарту? Вообще, можно заказать любую раскраску труб в котельной.