Подключение теплого пола к настеннику

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Подключение теплого пола к настеннику

Сообщение AleksFitter »

Нужно в доме сделать радиаторное отопление и контур теплого пола.
Теплые полы на первом этаже ( ванна, зал ,коридор, кухня всего 60 м2 - три петли), на втором - (ванна 9м2 ) одна петля.
Котел- настенник 28 квт.
Раньше делали в основном поквартирку и теплые полы там были не очень большой площади, так что обходились UniBox-ами.
Вопрос 1. Как правильно увязать контур пола, контур радиаторного отопления с настенником?
Может есть схема или ссылка где уже обсуждалось это на форуме.
Вопрос 2. Можно ли с теплым полом в ванных комнатах объеденить полотенчики, чтобы летом грелись и они и пол, а радиаторы нет. Котлы при этом не тактуют?
Котел только настенник, т к котельной нет, - будет висеть на кухне 1 этажа.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Можно и вот так. Только всю схему под котлом смонтировать, спрятать в столе под котлом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="грязнуля";p="80032"]Можно и вот так.[/quote]Врагу?.. да можно :evil:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

GuTherm, а аргументы?
Факт: система работае, все управляемо. Заказчик доволен. Еслиб была цель пригрузить заказчика "на бабки" естественно было б другое оборудование.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

:insane: ээээ....
Афтар, пожалуйста,воспользуйтесь поиском....
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="грязнуля";p="80073"]GuTherm, а аргументы?[/quote]Ну вот поставим мы на котле писят... и чо... больше ставить нельзя иначе все упарятся. Насчёт всё хорошо эт пока может без ГВС. А если честно(ну простите меня ленивого) тема эта обсасывалась рассто и поэтому [quote="Styx";p="80074"]пожалуйста,воспользуйтесь поиском...[/quote] :idea:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Gutherm на счет 50 не понял :oops: Там вроде термосмеситель стоит, почему больше чем 50 на котле нельзя поставить
А так тож не нравится, уж извиняйте
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

К опубликованной схеме на фото - если только пол без радиаторного контура подключен то желательно сделать байпас сразу под котлом. Внутри котла достаточно мощный насос и он может опрокинуть потоки через трехходовой.

Ну и то что схема не управляема - ни термостатов не подключишь, ни по погоде не получится регулировать. Придется часто бегать крутить трехходовой, в зависимости от погоды на улице.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Kirill, работает с комнатным термостатом, и на радиаторах головы.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="@lex";p="80077"]почему больше чем 50 на котле нельзя поставить[/quote]Наоборот - меньше нельзя.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

Воспользовался поиском, но ничего конкретно не нашел.
Гидрострелку или коллектор с насосами на отопление и теплый пол от настенного котла кто-нибудь делал?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Многие делали...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Styx";p="80092"]Многие делали...[/quote]И замечу ничего им за это не было.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

Вот только поместить стрелку, два насоса, смесительный вентиль негде. Не над кухонным столом же. Нарисую схему - выложу. Может, посоветуете что-нибудь «покомпактнее».

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Все выше перечисленное изюмительно помещается в коллекторном шкафу - хошь в наружнем, хошь в страиваемом
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Кольцевая схема поместилась в кухонном шкафу вместе с котлом :!:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

Styx а где стрелка, она должна быть хотябы литров на 15, и почему один насос (это на ТП я так понимаю) а где на отопление. Что за кольцевая схема? Если не трудно... так, в двух словах. Чем регулируешь тепературу ТП.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Это насос отопления :!: А насос т.п. в другом ящике :lol:

Ищи: Первично-вторичная схема.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

[quote="грязнуля";p="80082"]Kirill, работает с комнатным термостатом, и на радиаторах головы.[/quote]

Извини, поторопился, плохо схему посмотрел. У тебя второй коллектор до трехходового, в этом случае ветки на радиаторы и будут байпасом который я нарисовал...
Я не спорю что работает, просто в крайних положениях трехходового может опрокинуть поток в перемычке и в систему ничего не пойдет.

Такой байпас нужен если только пол, без радиаторов. Но и с радиаторами его тоже хорошо ставить, но с шаровым, на лето.

Тут пошел разговор про гидрострелку - так этот байпас и есть гидрострелка. Хватет трубы на 1 диаметр больше труб разводки, или тот же диаметр

Аватара пользователя
ЦК 1
Претендент
Претендент
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 11 дек 2006, 19:17
Репутация: 0

Сообщение ЦК 1 »

ага ага 3 петли на 60 м.кв!!!!!а че не меньше????одной петлей все зафигачить и ВСЕ :D

Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:

котел в шкаф>>???орегинально :D надо попробовать в стену заштробить!!! :) :)

Ответить