Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
P.O.D
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Насос для теплого пола

Сообщение P.O.D »

Подскажите плиз.... Теплый пол 90 м2, стоит гребенка на 4 отвода разной длины, 2 отвода из которых длиной по 85 п.м. Соответственно они и не греют. Насос стоит 25-40.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Поставьте 25-60, не подойдет поставьте 25-80 :)
а вы уверены что ветки не завоздушены?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Re: Насос для теплого пола

Сообщение Kass »

[quote="P.O.D";p="83891"]Подскажите плиз.... Теплый пол 90 м2, стоит гребенка на 4 отвода разной длины, 2 отвода из которых длиной по 85 п.м. Соответственно они и не греют. Насос стоит 25-40.[/quote]А если поджать те, что греют?

Аватара пользователя
P.O.D
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение P.O.D »

Воздух выгнали.
Про бывали и зажимать ветки которые греют.
Все одно не греют!
Может причина в том что насос стоит на подачи, а не на обратке ?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Даже если совсем греющие ветки перекрыть???? Не верю!!! Чудес не бывает
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

попробуйте фильтр перед насосом почистить, перекрыть короткие ветки и на пару дней запустить систему, 25-40 спокойно прокачивает четыре ветки по 100 п.м.-из опыта личной эксплуатации
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

[quote="ABA";p="83911"]
Если у вас теплый пол 90 м2, то вам потребуется не менее 9 таких веток. Получается те, что греют по 300 м каждая???? :shok:
[/quote] Не понял????. Что, 1 ветка не более 10 м?

Вообще, не рекомендуется делать одну петлю длиной более (80 м для 16) (120 м для 20), мощностью не более 1800 Вт, а площадь на одну петлю, не более 25 м2, потери давления в одной петле не более 30кПа (3м).

Какая труба? какой узел подмеса? Какая мощность на контур?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Насос для теплого пола

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="P.O.D";p="83891"]Подскажите плиз.... Теплый пол 90 м2, стоит гребенка на 4 отвода разной длины, 2 отвода из которых длиной по 85 п.м. Соответственно они и не греют. Насос стоит 25-40.[/quote]
Другие нагрузки есть?
Отключите отопление, ГВС и чё там ещё и проверьте греет ТП или нет, если нет ставьте 25-60, если да меняйте в котельной схему
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Со Штейном согласны, а со мной нет :cry:
как же так :cry: а как же я :cry:
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

[quote="АВА";p="84053"]

Человек же пишет, что у него 90 квадратных метров!!!!
В 1 м2 около 8 м трубы. 90х8=720м(длина теплого пола)
Ну и сколько контуров нужно на 720 м????? Считайте. :!:
[/quote]
Считаю.
Удельный расход труб Lтр. м (требуемая длина труб для монтажа 1 м2 отопления полом при определенном монтажном расстоянии b ) численно равен значению обратного монтажного расстояния:
Lтр.= 1/b.
При шаге b=0.3м расход труб 3,33 на м2. при b=0.2м - 5 м.
Длина змеевика (расход трубы) пропорциональна занимаемой им площади:
L = Lтр х F пола.
Чтобы был расход 8 м на 1м2 пола, трубу надо ложить с шагом 12,5 см.
Вы что, постоянно делаете пол с шагом 12,5 см :shock: если считаете такой расход средним?
Я считал шаг 0,3м и расход 3,33м. На 90 м2 будет 300 м.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

и с шагом 10 см делали строго выдерживая расстояния и обЪясняя почему в поворотах это расстояние не выдержано, но это было давно (в смысле обЪясняли и оправдывались) :shock:
P.S. Я не господин, я итр и склоняюсь (или спрягаюсь, хрень его знает-не помню)