Сделал гидравл. расчет, аксонометрию - а вот правильно ли?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Oкеr";p="83703"]А так что конкректно то не понравилось?[/quote]А проектант и не должен Вам расчёты предоставлять.
А не понравилось отношение к местным сопротивлениям... особо к тройникам навстречу.
А не понравилось отношение к местным сопротивлениям... особо к тройникам навстречу.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="ЛеFF";p="83737"]
чтобы получить сопротивление системы в 20 метров.
[/quote]
Что-т я там не увидел потерь в 20м. 16946 Па это 1,7м в ст.
Учите матчасть, сэр.
[quote="mig";p="83763"]
Разводка не оптимизированна совершенно Исходя из какого принципа её так разложили? Экономия труб и лень стены сверлить?
[/quote]
Согласен полностью. У меня эта схема вызвала аналогию с теплотрассой идущей от ТЭЦ, расположенной вдали от города, к которой по дороге прицепились различные сторонние потребители разной мощности... причем хаотично.
чтобы получить сопротивление системы в 20 метров.
[/quote]
Что-т я там не увидел потерь в 20м. 16946 Па это 1,7м в ст.
Учите матчасть, сэр.
[quote="mig";p="83763"]
Разводка не оптимизированна совершенно Исходя из какого принципа её так разложили? Экономия труб и лень стены сверлить?
[/quote]
Согласен полностью. У меня эта схема вызвала аналогию с теплотрассой идущей от ТЭЦ, расположенной вдали от города, к которой по дороге прицепились различные сторонние потребители разной мощности... причем хаотично.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- Mifune
- Массовик Затейник

- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Как проектант скажу, стал прикладывать расчет теплопотерь в проекты,гидравлику ни разу не спрашивали т.к. пишу данные для подбора насосов в общих данных 
По вашему обжекту, а материал труб сталь чтоли?
А увидел тут в спецухе, что это полипропилен они еще и трубы не умеют обозначать правильно, а где титульник то?
Короче метра 3 насос берите и не парьте голову и нам и себе
З.Ы. Если есть желание сделать проверочный расчет гидравлики, кидайте сообщение в личку.
По вашему обжекту, а материал труб сталь чтоли?
А увидел тут в спецухе, что это полипропилен они еще и трубы не умеют обозначать правильно, а где титульник то?
Короче метра 3 насос берите и не парьте голову и нам и себе
З.Ы. Если есть желание сделать проверочный расчет гидравлики, кидайте сообщение в личку.
Если честно, глянув чертежи я впал в глубокую задумчивость, столько "новаторских" решений. Особенно включить радиатор в антиконденсатный байпас
и усугубить это параллельно включённым электрокотлом. А стены точно проектировшику не хотелось сверлить
и гребёнку тёплого пола засадил очень "перспективно". Проект отстой.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков
[quote="ABA";p="83967"]А прит акой скорости вода успеет нагрется...[/quote]
апчём эта... А сопротивления на тройниках с сужениями на соединителях надо прикидывать, да и радиаторы на хвостах неслабые. Почему в котле? - да там остаточный метра два - не больше.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.