Каскад котлов. Алгоритм работы.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="GuTherm";p="84557"][quote="Kass";p="84556"]А режимная карта на одном листочке висит на горелке каждого котла.[/quote]Тада всё вопрос снят... У Вас там свои законы и можно делать чо заблагорассудится.[/quote] :lol: :lol: :lol: Возможно. У нас этими вещами занимаютс серьезные люди. А вот только объясни, какое отношение режимная карта имеет к внешнему управлению мощностью?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="84563"]А вот только объясни, какое отношение режимная карта имеет к внешнему управлению мощностью?[/quote]Выбросы!!! и режим работы дымохода, т.е. поле рассеивания(при определённых условиях) и приземные концентрации могут измениться не в лучшую сторону, что собственно может не понравится окружающим и они позовут нужного зелёного человека с прибором... они(эти нужные человеки) иногда цуки сами приходят... но насколько я понял клали вы на таких с прибором.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="GuTherm";p="84574"][quote="Kass";p="84563"]А вот только объясни, какое отношение режимная карта имеет к внешнему управлению мощностью?[/quote]Выбросы!!! и режим работы дымохода, т.е. поле рассеивания(при определённых условиях) и приземные концентрации могут измениться не в лучшую сторону, ...[/quote]
Поясняю. На то там и делается режимная карта. В менеджер горения забиваются пропорции газа и воздуха на всех мощностях. Поэтому на всех мощностях выхлоп в норме. В режимной карте и указаны все измеренные параметры через каждые 10% мощности. В чем же тут проблемы то?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="84584"]Поясняю. На то там и делается режимная карта. В менеджер горения забиваются пропорции газа и воздуха на всех мощностях. Поэтому на всех мощностях выхлоп в норме. В режимной карте и указаны все измеренные параметры через каждые 10% мощности. В чем же тут проблемы то?[/quote]Понял... значит и кинематическая вязкозть и высота свечи рассеивания и расход дымовых газов, ну тогда и температура тогда тоже одинаковая :shock: А модуляция тогда где?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

С каскадом разобрался чё как
и по ПИД и пропорционально по температурам можно, главное принцип понятен.

Счас изучаю инфу по настройке ПИДа, чета математики многовата :(

Кстати выход ПИДа получается говорит нам о мощности потребителей в %, а если есть гидрострелка, то можно просчитать всё точно, т к повышение Т обратки пропорционально изменению мощности нагрузок.
Не пинайте, счас тока дошел до всего.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="GuTherm";p="84590"] А модуляция тогда где?[/quote]Управляет модуляцией сам менеджер горелки, только не собственным ПИДом, а отПИДа контроллера. При этом в менеджере забиты на каждое значение мощности положение всех сервоприводов. С панели управления менеджера можно менять эти значения меняя процент мощности. Вот этим и занимается человек, настраивающий горелки.

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

[quote="Кузнецов Д А";p="84600"]С каскадом разобрался чё как
и по ПИД и пропорционально по температурам можно, главное принцип понятен.[/quote]
Это слишком оптимистично. Начнешь делать - поймешь. Так как ты разобрался, температура на выходе будет прыгать +- 20 градусов от задания.
[quote="Кузнецов Д А";p="84600"]Счас изучаю инфу по настройке ПИДа, чета математики многовата :(

Кстати выход ПИДа получается говорит нам о мощности потребителей в %, а если есть гидрострелка, то можно просчитать всё точно, т к повышение Т обратки пропорционально изменению мощности нагрузок.
Не пинайте, счас тока дошел до всего.[/quote]Зачет!!! :lol:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

На самом деле ПИД это реально навороты, которые сглаживают отклонения.
я думаю, что температура не более +-5 град будет разбег, такой точности вполне достаточно.
Если просто котел один с одноступенчатой горелкой, то разбег примерно такой и бывает.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84605"]На самом деле ПИД это реально навороты, которые сглаживают отклонения.
я думаю, что температура не более +-5 град будет разбег, такой точности вполне достаточно.
Если просто котел один с одноступенчатой горелкой, то разбег примерно такой и бывает.[/quote]ПИД то реально скидывает, но только им надо уметь пользоваться. Попробуй загони свою схему в симулятор и увидишь. Каскад не работает по подаче ваще. :wink:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Kass";p="84607"]ПИД то реально скидывает, но только им надо уметь пользоваться. Попробуй загони свою схему в симулятор и увидишь. Каскад не работает по подаче ваще. :wink:[/quote]
Схему с ПИДом?
загонял, что именно не работает?, то что, чтобы кривая выхода вниз шла нужно завышение температуры, ты про это?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84610"][quote="Kass";p="84607"]ПИД то реально скидывает, но только им надо уметь пользоваться. Попробуй загони свою схему в симулятор и увидишь. Каскад не работает по подаче ваще. :wink:[/quote]
Схему с ПИДом?
загонял, что именно не работает?, то что, чтобы кривая выхода вниз шла нужно завышение температуры, ты про это?[/quote]
Поставь котлы как усилители на температуру обратки в свою схему, и поварьируй коэффициентами усиления. Выключение котла - коэффициент усиления 1.

Суть в том, что ПИД горелки поддерживает температуру на выходе. Его вход рассогласование выхода котла, а выход - % мощности котла. ПИД каскада должен иметь другие вход и выход.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

другие вход и выход
какие?
имхо что один котел, что три разницы нет
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84612"]
другие вход и выход
какие?
имхо что один котел, что три разницы нет[/quote]
Не должны разные ПИДы или ПИД и термостат, управлять одним и тем же параметром.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

они не управляют одним и тем же, пид управляет по "стратигической температуре" (с) Будерус, которая на выходе стрелки измеряется.
А термостаты котлов тут не причем (ПИДы котлов)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

2 Кузнецов. Тебе не кажется, что зная расход через котел, температуры на входе и выходе, ты знаешь, на какой мощности работает тот или иной котел? :wink:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="84603"]При этом в менеджере забиты на каждое значение мощности положение всех сервоприводов. [/quote]Опять за своё... хоть кол на голове чеши... А горелка дизельная... ичо..? С газом не так явно, но выбросы полная катастрофа - хиросима.
Давай разберёмся - про фому и про ерёму.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="GuTherm";p="84617"]
Давай разберёмся - про фому и про ерёму.[/quote]Ну так поясни свою мысль хоть в нескольких предложениях. Ну не ограничивай себя несколькими словами в ущерб лаконичности и последовательности.

Например, по измерениям газоанализатора в память менеджера занесли, что например для мощности 30% привода должны находиться в таких то положениях. При этом распечатаны измеренные выбросы, которые радуют зеленых, и КПД устраивает всех. Почему же теперь если я с контроллера дам команду перевести котел на 30% мощности, он должен как то раскорячится, что бы выхлоп стал не в норме? Объясни.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Kass";p="84647"] Ну не ограничивай себя несколькими словами в ущерб лаконичности [/quote]
Перл! :D
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Уговорил чёрт-языкастый :D
Имеем мы дымо... А приземные концентрации как считаете?
Продолжим: имеем мы какой-то дымоход, а на верху у нас устройство типа местного сужения для определённой геометрии выхлопа и отсюда определённого рассеивания... вот... Так у нас всё по другому будет если расход дымовых газов будет ниже, а то и оголовок обляденеет... вот значит. Чо ещё то... а-а-а!.. вспомнил!.. Акак ты управляешься с двухтопливными горелками или с дизелями? там ведь тока одна или две(ну край 3) форсунки и никакой модуляции - только отключением форсунок? Во-о-т... А и ещё вопрос - как ты регулируешь воздух на атмосферных котлах... там при высокой трубе может и пламя с горелки оторвать [*ЦЕНЗУРА*]. Какие предпочтения в атмосферных горелках, в смысле модуляции?
Ну вот вроди всё понятно...

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

[quote="Прохожий";p="84649"][quote="Kass";p="84647"] Ну не ограничивай себя несколькими словами в ущерб лаконичности [/quote]
Перл! :D[/quote]Не посёк... точна!!!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="GuTherm";p="84657"]Так у нас всё по другому будет если расход дымовых газов будет ниже, а то и оголовок обляденеет... вот значит.[/quote]
Так причем тут геометрия дымохода к автоматике горелки?
[quote="GuTherm";p="84657"] Акак ты управляешься с двухтопливными горелками или с дизелями? там ведь тока одна или две(ну край 3) форсунки и никакой модуляции - только отключением форсунок?[/quote]
У меня опыта работы с такими котлами нет, но мысли есть. Я думаю, что управлять можно топливным насосом и в определенной пропорции воздушной заслонкой.
[quote="GuTherm";p="84657"] А и ещё вопрос - как ты регулируешь воздух на атмосферных котлах... там при высокой трубе может и пламя с горелки оторвать [*ЦЕНЗУРА*]. Какие предпочтения в атмосферных горелках, в смысле модуляции?
[/quote]
Если нет воздушной заслонки, то ее можно поставить с приводом в дымоход, от того же дымоудаления с приводом. Тем самым управлять разряжением на выходе котла и режимом горения. :wink:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="84663"]Так причем тут геометрия дымохода к автоматике горелки?[/quote]Ну када обмёрзнет... тада и поймёшь. Не зряж сей температурный режим нормируется. Из этого поста я понял - трубы ваша контора не считает. (это не вопрос это утверждение)
[quote="Kass";p="84663"] Я думаю, что управлять можно топливным насосом и в определенной пропорции воздушной заслонкой.[/quote]Убивец!!! Решил потравить всё в округе. Тамже распыление идёт, а не струя.
[quote="Kass";p="84663"]Если нет воздушной заслонки, то ее можно поставить с приводом в дымоход, от того же дымоудаления с приводом. Тем самым управлять разряжением на выходе котла и режимом горения. :wink:[/quote]Само собой по датчику давления с градуировкой в десятых Паскаля. У нас же там тяга-то изменчива. Датчик расхода не годится - грубоват.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»