Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Поставить диагноз Lamborghini

Сообщение KGiP »

Стоит котёл "ROCA" установленна газ.горелка Lamborghini EM 9 2-16, подключён эл.термостат, установлен на тем 22, Теплоноситель вода на выходе не превышает 48, дымоход не усечен (труба мет. утепленна).
Отстройка на CO2 заводская, монтажники не производили регулировку. Газ 12мбар.
Дымоход на улице имеет люк, приоткрываешь тем.теплоносителя поднимается на 7-12 град.
По графику что-бы выжать 80 кВт надо поднять газ до 16 мбар, в чем может быть проблема:
1. CO2.
2. Газ 16мбар.
3. Дымоход.
4. Термостат.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

Проблема в горелке. Была у нас одна подобная (Ламборджини, не наша): Как ни пытались, ну не настраивается она! Регулировка подпорной шайбы, изменение давления на входе: ничего не помогло. Благо, что не наша была!

ЗЫ Обычно на таких горелках (это же наддувная, на природном газе, я правильно понял?) рабочее давление 20-30 мбар...

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

А вообще, если у нее 16 мбар, то либо нужно увеличивать диаметр арматуры, либо поднимать давление, при недостаточном давлении она и не даст своей мощности...

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

У нас то-же не не наша поставка, поэтому вот к нам и обратились, но вопрос в другом. Горелка то не даёт тем.теплоносителя, и по графику как я писал 16 мбар, до 20 это марка выше.
И как я могу увеличить диаметр если рабочий 3/4?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Вполне возможно так как, при очистке котла некие спецы убрали изолятор на передней крышке котла (он частично прогорел- стояла жидкотопливная горелка) и заменили листами асбеста на пимерную толщину. Какая должна быть температура?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Давайте по порядку:
Давление газа в статике ?
Давление газа в динамике (при работающей горелке) ?

эксадмин

Сообщение эксадмин »

Уважаемый KGiP!
Когда клавишей "ЦИТИРОВАТЬ" по делу научитесь? :twisted:

Получается, что все грузят на компьютеры, тонны не нужного текста.
Давайте не будем мусорить в форуме и использовать кнопку "ЦИТИРОВАТЬ", когда действительно необходимо.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

NIC писал(а):Давайте по порядку:
Давление газа в статике ?
Давление газа в динамике (при работающей горелке) ?
Золотые слова! Вполне вероятно,просто забит фильтр на входе в газовую арматуру.А по поводу избыточной тяги-эти котлы спроектированы под такой КПД,что одной тягой без вентилятора тепло из топки сильно не высосешь

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

C.O.K.
Пререкатся не буду, просто у меня выделенка+Опера так что грузится он у меня секунды. Забыл что люди Эспролером пользуются а там катастрофа.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

По газу NIC промер не делали как начну делать считай что обслуживаю,(принцип коснулся значит моё, а здесь пока не поставил диагноз лучше не трогать, вот поэтому и хочу отмести лишние варианты). По дутьевым опыт не большой всего 3 котла с Ламбиками но поставка была моя и регулировка производилась сразу а тут клиент 2 года (шалтай балтай, кто там только не лазил).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

А если дедовский способ(заслонку на трубу, как на печках сработает?).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Сорри, горелка ЕМ-9 или ЕМ-16 фсетки ?

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

ЕМ-9.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

1. Неважно, что за горелка, на ней стоит газовый блок немецкой DUNGS (МВ-405). Горелка не имеет заводских настроек.
2. Она настраивается конкретно на котел и на дымоход.
3. Т.к. котел взят 80 кВт, то давление газа на выходе из газового клапана должно быть 16 мбар для горелки ЕМ-9Е или 9 мбар для ЕМ-16. При этом давление подразумеваем динамическое (а не статическое). При 12 мбар ЕМ-9 даст не более 65 квт.
4. Воздушная заслонка для ЕМ-9 (при 80 кВт) д.б. на 80 проц. открыта, а на ЕМ-16 достаточно на 25 проц.
5. Есть еще одна регулировка – «Регулировка насадки сгорания». Это достигается только эмпирическим путем при достижении СО 70-100 промилле, потому нужно покрутить ее.

Если это не поможет, то тока из-за высокого сопротивления камеры сгорания данного котла.

Стоит взять следующую горелку (например ЕМ-12, потому как явно неверно подобрана горелка).

Ссылочка по горелкам –

http://termoros.ru/files/tech_info/Lamb ... _3-6-9.zip

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Понял, в понедельник начну крутить. О результатх сообщу.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Кстати у Термороса хороший сайт в плане тех.информации я у них давно подкачиваюсь.
Ни чего личного.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Тэкс, буду решать проблему методом тыка 2 варианта (газ, и тяга) предложения есть (Горелка не моя можно и поэксперементировать).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Кстати по тяге, полагаю, должен стать основным вариантом.
А неужели на котле при его монтаже с наддувной горелкой не предусмотрели регулятор ?

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Да там клиент из разряда своих(А они думают что всё делается в халяву, Но чудес на свете не бывает вот и попадают через горе-спецов).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

В понедельник начну ковырять, посмотрим что получится.