Поставить диагноз Lamborghini
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
Поставить диагноз Lamborghini
Стоит котёл "ROCA" установленна газ.горелка Lamborghini EM 9 2-16, подключён эл.термостат, установлен на тем 22, Теплоноситель вода на выходе не превышает 48, дымоход не усечен (труба мет. утепленна).
Отстройка на CO2 заводская, монтажники не производили регулировку. Газ 12мбар.
Дымоход на улице имеет люк, приоткрываешь тем.теплоносителя поднимается на 7-12 град.
По графику что-бы выжать 80 кВт надо поднять газ до 16 мбар, в чем может быть проблема:
1. CO2.
2. Газ 16мбар.
3. Дымоход.
4. Термостат.
Отстройка на CO2 заводская, монтажники не производили регулировку. Газ 12мбар.
Дымоход на улице имеет люк, приоткрываешь тем.теплоносителя поднимается на 7-12 град.
По графику что-бы выжать 80 кВт надо поднять газ до 16 мбар, в чем может быть проблема:
1. CO2.
2. Газ 16мбар.
3. Дымоход.
4. Термостат.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
-
- Претендент
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
Проблема в горелке. Была у нас одна подобная (Ламборджини, не наша): Как ни пытались, ну не настраивается она! Регулировка подпорной шайбы, изменение давления на входе: ничего не помогло. Благо, что не наша была!
ЗЫ Обычно на таких горелках (это же наддувная, на природном газе, я правильно понял?) рабочее давление 20-30 мбар...
ЗЫ Обычно на таких горелках (это же наддувная, на природном газе, я правильно понял?) рабочее давление 20-30 мбар...
-
- Претендент
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
Золотые слова! Вполне вероятно,просто забит фильтр на входе в газовую арматуру.А по поводу избыточной тяги-эти котлы спроектированы под такой КПД,что одной тягой без вентилятора тепло из топки сильно не высосешьNIC писал(а):Давайте по порядку:
Давление газа в статике ?
Давление газа в динамике (при работающей горелке) ?
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
По газу NIC промер не делали как начну делать считай что обслуживаю,(принцип коснулся значит моё, а здесь пока не поставил диагноз лучше не трогать, вот поэтому и хочу отмести лишние варианты). По дутьевым опыт не большой всего 3 котла с Ламбиками но поставка была моя и регулировка производилась сразу а тут клиент 2 года (шалтай балтай, кто там только не лазил).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
1. Неважно, что за горелка, на ней стоит газовый блок немецкой DUNGS (МВ-405). Горелка не имеет заводских настроек.
2. Она настраивается конкретно на котел и на дымоход.
3. Т.к. котел взят 80 кВт, то давление газа на выходе из газового клапана должно быть 16 мбар для горелки ЕМ-9Е или 9 мбар для ЕМ-16. При этом давление подразумеваем динамическое (а не статическое). При 12 мбар ЕМ-9 даст не более 65 квт.
4. Воздушная заслонка для ЕМ-9 (при 80 кВт) д.б. на 80 проц. открыта, а на ЕМ-16 достаточно на 25 проц.
5. Есть еще одна регулировка – «Регулировка насадки сгорания». Это достигается только эмпирическим путем при достижении СО 70-100 промилле, потому нужно покрутить ее.
Если это не поможет, то тока из-за высокого сопротивления камеры сгорания данного котла.
Стоит взять следующую горелку (например ЕМ-12, потому как явно неверно подобрана горелка).
Ссылочка по горелкам –
http://termoros.ru/files/tech_info/Lamb ... _3-6-9.zip
2. Она настраивается конкретно на котел и на дымоход.
3. Т.к. котел взят 80 кВт, то давление газа на выходе из газового клапана должно быть 16 мбар для горелки ЕМ-9Е или 9 мбар для ЕМ-16. При этом давление подразумеваем динамическое (а не статическое). При 12 мбар ЕМ-9 даст не более 65 квт.
4. Воздушная заслонка для ЕМ-9 (при 80 кВт) д.б. на 80 проц. открыта, а на ЕМ-16 достаточно на 25 проц.
5. Есть еще одна регулировка – «Регулировка насадки сгорания». Это достигается только эмпирическим путем при достижении СО 70-100 промилле, потому нужно покрутить ее.
Если это не поможет, то тока из-за высокого сопротивления камеры сгорания данного котла.
Стоит взять следующую горелку (например ЕМ-12, потому как явно неверно подобрана горелка).
Ссылочка по горелкам –
http://termoros.ru/files/tech_info/Lamb ... _3-6-9.zip