Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел на 400 кВт. Предохранительный клапан.

Прохожий » 05 июл 2007, 23:43

Не Hemeh, а Немен (русскими буквами)http://www.nemen.ru/

Кузнецов Д А » 05 июл 2007, 21:12

поставлю 1 шт, тока Prescor, как на картинке, а то в проекте "Hemеh" Польша, ваще не знаю че за зверь :shock:

GuTherm » 05 июл 2007, 21:07

Да и забей тада на этот клапан - катёл стальной с большим водонаполнением и ниф...бной инерцией по теплоносителю, который имеет место где разгуляться и смешаться... топка-то у ниво практически безинерционная. Ставь по проекту и не мучий мосх.
P.S. Малацца што с кузмичём не сорвался!

Кузнецов Д А » 05 июл 2007, 20:56

макс 90

GuTherm » 05 июл 2007, 20:47

А °t котловая какова? Ежели больше 100 - яб пароотделитель присабачил.

Прохожий » 05 июл 2007, 15:16

Плохо видно. Вход в клапан - снизу, а выход - сбоку. Сейчас посмотрел каталог, вход 50-выход 80, вход 80-выход 100, вход 100 - выход 150.
[quote="Кузнецов Д А";p="15640684"]
не знаю откуда такие сведения, но извращенцем никогда не был :mrgreen:
[/quote] Тогда не извращайся и ставь один клапан. Свалишь потом на проект, если прижмут к стенке. :mrgreen:

olfar » 05 июл 2007, 13:09

Че-то на фотке отводящая нифига не в два раза больше. Или качество снимка не очень...

Кузнецов Д А » 05 июл 2007, 13:04

не знаю откуда такие сведения, но извращенцем никогда не был :mrgreen:

Прохожий » 05 июл 2007, 12:18

Кузнецов, извратись и поставь вот такую штуку:Изображение Называется - переключающее устройство предохранительных клапанов. Вообще смысл его в том, что при снятии клапана на поверку гарантированно один клапан будет в рабочем состоянии. Ну и штука солидно смотрится, я знаю - ты это любишь :D

К.Д. » 05 июл 2007, 11:44

А жаротрубник считается за котел с барабаном??? Если нет (а это как эксперт посмотрит) то мона и 1 клапан п.8.16 СНиПа.

Styx » 05 июл 2007, 11:25

Больше - не меньше :mrgreen:

Кузнецов Д А » 05 июл 2007, 11:22

Без кроилова
Решил сделать как на рисунке, клапан 2 шт низ Ду40 выход Ду 50
Воронки тока Ду 40 продаются
Думаю прокатит, всяко правильнее чем один Ду40
Спасибо за советы

Styx » 05 июл 2007, 11:13

Ващще-то в СНиПе "Котельные установки" все расписано. И как диаметр считать, и что не менее двух, и что диаметр сбросной линии должон быть на два типоразмера больше диаметра сбросного отверстия клапана, и сброс должен выводится за пределы котельной и т.д. :cool:
Сдеся Ду25 по расчету получается. 2 шт ессесно

К.Д. » 05 июл 2007, 11:03

Ну почему неправильно то сразу. До 350 тыс.ккал/ч мона и ставить. А диаметр от марки клапана зависит. Надо его характеристики смотреть. По моще вроде VYC095 хватить должно.

Котел на 400 кВт. Предохранительный клапан.

Кузнецов Д А » 05 июл 2007, 11:01

Имеем:
Виссман Витоплекс100, 400 кВт
Патрубок аварийной линии 1 1/2"
Вопрос:
как ой предохранительный клапан? и скока штук?
в проекте 1 шт Ду40 (имхо неправильно)
может так сделать? и какой Ду клапана?

Вернуться к началу