Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Котел на 400 кВт. Предохранительный клапан.

Сообщение Кузнецов Д А »

Имеем:
Виссман Витоплекс100, 400 кВт
Патрубок аварийной линии 1 1/2"
Вопрос:
как ой предохранительный клапан? и скока штук?
в проекте 1 шт Ду40 (имхо неправильно)
может так сделать? и какой Ду клапана?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Ну почему неправильно то сразу. До 350 тыс.ккал/ч мона и ставить. А диаметр от марки клапана зависит. Надо его характеристики смотреть. По моще вроде VYC095 хватить должно.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ващще-то в СНиПе "Котельные установки" все расписано. И как диаметр считать, и что не менее двух, и что диаметр сбросной линии должон быть на два типоразмера больше диаметра сбросного отверстия клапана, и сброс должен выводится за пределы котельной и т.д. :cool:
Сдеся Ду25 по расчету получается. 2 шт ессесно
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Без кроилова
Решил сделать как на рисунке, клапан 2 шт низ Ду40 выход Ду 50
Воронки тока Ду 40 продаются
Думаю прокатит, всяко правильнее чем один Ду40
Спасибо за советы
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Больше - не меньше :mrgreen:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

А жаротрубник считается за котел с барабаном??? Если нет (а это как эксперт посмотрит) то мона и 1 клапан п.8.16 СНиПа.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Кузнецов, извратись и поставь вот такую штуку:Изображение Называется - переключающее устройство предохранительных клапанов. Вообще смысл его в том, что при снятии клапана на поверку гарантированно один клапан будет в рабочем состоянии. Ну и штука солидно смотрится, я знаю - ты это любишь :D
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

не знаю откуда такие сведения, но извращенцем никогда не был :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Че-то на фотке отводящая нифига не в два раза больше. Или качество снимка не очень...
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Плохо видно. Вход в клапан - снизу, а выход - сбоку. Сейчас посмотрел каталог, вход 50-выход 80, вход 80-выход 100, вход 100 - выход 150.
[quote="Кузнецов Д А";p="15640684"]
не знаю откуда такие сведения, но извращенцем никогда не был :mrgreen:
[/quote] Тогда не извращайся и ставь один клапан. Свалишь потом на проект, если прижмут к стенке. :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А °t котловая какова? Ежели больше 100 - яб пароотделитель присабачил.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

макс 90
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Да и забей тада на этот клапан - катёл стальной с большим водонаполнением и ниф...бной инерцией по теплоносителю, который имеет место где разгуляться и смешаться... топка-то у ниво практически безинерционная. Ставь по проекту и не мучий мосх.
P.S. Малацца што с кузмичём не сорвался!
Последний раз редактировалось GuTherm 05 июл 2007, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

поставлю 1 шт, тока Prescor, как на картинке, а то в проекте "Hemеh" Польша, ваще не знаю че за зверь :shock:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Не Hemeh, а Немен (русскими буквами)http://www.nemen.ru/
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить