график темп. для пластинчатого теплообменника

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: график темп. для пластинчатого теплообменника

tiptop » 18 сен 2011, 18:10

1111 писал(а):105 это температура подачи,котловая будет выше
Тут нас, наверное, куда-то в сторону повело... :sluchka:
Какой подачи ?
Denis_S писал(а):Температурный график тепловой сети - 95/70

1111 » 18 сен 2011, 17:51

105 это температура подачи,котловая будет выше,все 115 и будет.

гpязнуля » 18 сен 2011, 17:49

Мы незнаем этого, а предпологать пока нет данных. А мне кажется (я крещусь) что речь идёт о газовом вито максе или плексе.

tiptop » 18 сен 2011, 17:14

1111 писал(а): А к чему приведёт эксплуатация котлов при таких темперературах?
При каких ?
При 105*С ?

Во-первых, если я правильно понял тему, это "расчётная" температура (для наиболее холодной пятидневки).
Во-вторых, например, на мазуте котлы НЕПРЕРЫВНО работают при 150*С на выходе.

1111 » 18 сен 2011, 14:58

tiptop
И что это все доводы?Сопртивление по гидравлике у котлового контура не большое. А к чему приведёт эксплуатация котлов при таких темперературах? Котельная наверное ни один год планируется эксплуатироваться.

BAXI-Ural » 18 сен 2011, 13:28

tiptop писал(а):к.т.н. Барон В.Г. ООО «Теплообмен», г.Севастополь http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-3" onclick="window.open(this.href);return false;
Годная статья! Читать всем! :deal: :THUMBS UP:

tiptop » 18 сен 2011, 11:35

Denis_S писал(а):Спасибо.
Пустяки. :DRINK:
Самому интересно поразбираться.

Re:

tiptop » 18 сен 2011, 11:30

1111 писал(а):Вопрос цены это уже другая тема,да и цена при эксплуатации полюбому отобьется.
Со стороны греющей воды:
при переходе со "105-76" на "96-87" расход греющей воды надо будет увеличить более чем в 3 раза.
В эксплуатации это соответственно выльется в более высокую плату за электричество и более дорогие запчасти для насосов.

А для котлов-то - лучше, конечно... :hello:

Denis_S » 18 сен 2011, 11:22

tiptop
Пока на этом форуме есть такие люди как Вы, он еще не совсем безнадежен.) Спасибо.

гpязнуля » 18 сен 2011, 11:04

Конкретно наш случай, необосновано завышеная темп КК.

1111 » 18 сен 2011, 10:43

Вопрос цены это уже другая тема,да и цена при эксплуатации полюбому отобьется.

Re:

tiptop » 18 сен 2011, 10:17

1111 писал(а):еще вопрос в котловом контуре 95в сетевом 94 теплота перейдёт сама сабой?
Разумеется, перейдёт.
Но это вряд ли реально...

"Очевидна бессмысленность требования для систем отопления обеспечить температурный напор на выходе греющего теплоносителя из теплообменника на уровне 1-2*С, впрочем и напор в 5*С тоже в абсолютном большинстве случаев едва ли окажется экономически целесообразным."
к.т.н. Барон В.Г. ООО «Теплообмен», г.Севастополь http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-3

1111 » 18 сен 2011, 09:41

еще вопрос в котловом контуре 95в сетевом 94 теплота перейдёт сама сабой?

гpязнуля » 18 сен 2011, 09:35

При более высоких температурах теплоносителя и отходящие газы погорячея будут.
Вот если бы Барин обосновал столь высокий темп график котловой воды. Технология?

Re:

tiptop » 18 сен 2011, 09:34

1111 писал(а):tiptop
Какой закон термодинамики тогда действует на теплообменнике?
Наверное, понятнее такая формулировка:

"Теплота сама собой переходит лишь от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой" (Клазиус)
:respect:

1111 » 18 сен 2011, 08:39

tiptop
Какой закон термодинамики тогда действует на теплообменнике?

Re:

tiptop » 18 сен 2011, 00:27

1111 писал(а):A какие потери могут быть у теплообменника,кроме нагрева окружаещей среды,заложите накройняк теплоизоляцию и расчитывайте при графике 95\75.
В теплотехнике загвоздка в том, что какая бы ни была теплоизоляция, а если на входе греющая вода будет 95*С, то нагреваемая 95 уже никак не будет. :dash:
BAXI-Ural писал(а):Denis_S Речь о том, что чем ниже температура на котле, тем выше его КПД, тем ниже термические и механические нагрузки на агрегат (надежность однако!)
Если у систем отопления потребителей расчётная температура 95*С, то при чём здесь кпд котла ? :~D

По-хорошему, прямая сетевая должна быть с ещё более высокой температурой (теплопотери при транспортировке)...

BAXI-Ural » 17 сен 2011, 19:21

Denis_S Озвучте, наконец, ТТХ котла! Речь о том, что чем ниже температура на котле, тем выше его КПД, тем ниже термические и механические нагрузки на агрегат (надежность однако!) Существуют и ограничения по минимальным температурам (образование кислотного конденсата), по дельте температуры, по объемам циркуляции. Вот и укладывайтесь...
Свои ограничения может внести и насос.

1111 » 17 сен 2011, 16:00

A какие потери могут быть у теплообменника,кроме нагрева окружаещей среды,заложите накройняк теплоизоляцию и расчитывайте при графике 95\75.

tiptop » 17 сен 2011, 15:24

Denis_S писал(а):Регулирование двухпозиционное
У манометрического термореле ("сратостат") на бумаге температура срабатывания может быть 115*С, а фактически - 105...
С двухпозиционным регулированием (95-105, например) максимальная температура на выходе котла в среднем будет, дай бог, 100*С.