[quote="Прохожий";p="80788"][quote="olfar";p="80750"]Ну тогда это уже берется "нормальная" мощность котла и подгоняется под существующее давление газа. Если есть с этим проблемы. Но никак не в запасы при расчете потребляемой мощности установки.[/quote]
Что есть "нормальная" мощность котла? Я не понимайт! Обнясняйт дубовым человек! :be:[/quote]
наверное, имеется ввиду мощностные параметры котла при существующем давлении газа.
если утрировать, то для мощности нужен
объём газа (топлива) * КПД.
применительно к газовым котлам: это то, как мажет "распахнуться" газовая автоматика с горелкой для "переваривания" этого объёма. к чему это я... что толку "забрасывать" мощность котла если пропускная способность газового участка магистрали + давление газа не позволяют
теоретически выйти на заданные параметры? да хоть 10 котлов поставьте.
пример: двухэтажное здание около пол-тыщи квадратов. народ прошлой зимой откровенно мёрз. тупиковая ветка газопровода. старый котёл 60кВт. разговоры с местным горгазом не к чему не приводили. начальство приняло решение исправить ситуацию, выделив деньжат знакомой фирме на реконструкцию котельной. ребята понимая проблему всунули туда 50кВт конденсационник.
когда настраивал, вход газа - 200мм, затем котёл уходит на максимум, вход падает до 70мм. попросту "жиклёр" на участке вентиль на входе-старый G6 счётчик-клапан-отсекатель. переговоры с "ответственным" привели к шашкам наголо и повторному заходу на горгаз.
теперь о сравнении: старый котёл с 70 мм на входе пыхтел на 35% от максимальной мощности, а новый выходил на максимум ввиду особенности конструкции смесеобразования и требованиям на горелку 60 (!) мм.
офф. котёл на гарантию не поставили. ждём результатов профилактики по газу.

[quote="Прохожий";p="80788"][quote="olfar";p="80750"]Ну тогда это уже берется "нормальная" мощность котла и подгоняется под существующее давление газа. Если есть с этим проблемы. Но никак не в запасы при расчете потребляемой мощности установки.[/quote]
Что есть "нормальная" мощность котла? Я не понимайт! Обнясняйт дубовым человек! :be:[/quote]
наверное, имеется ввиду мощностные параметры котла при существующем давлении газа.
если утрировать, то для мощности нужен [b]объём[/b] газа (топлива) * КПД.
применительно к газовым котлам: это то, как мажет "распахнуться" газовая автоматика с горелкой для "переваривания" этого объёма. к чему это я... что толку "забрасывать" мощность котла если пропускная способность газового участка магистрали + давление газа не позволяют [b]теоретически[/b] выйти на заданные параметры? да хоть 10 котлов поставьте.
пример: двухэтажное здание около пол-тыщи квадратов. народ прошлой зимой откровенно мёрз. тупиковая ветка газопровода. старый котёл 60кВт. разговоры с местным горгазом не к чему не приводили. начальство приняло решение исправить ситуацию, выделив деньжат знакомой фирме на реконструкцию котельной. ребята понимая проблему всунули туда 50кВт конденсационник.
когда настраивал, вход газа - 200мм, затем котёл уходит на максимум, вход падает до 70мм. попросту "жиклёр" на участке вентиль на входе-старый G6 счётчик-клапан-отсекатель. переговоры с "ответственным" привели к шашкам наголо и повторному заходу на горгаз.
теперь о сравнении: старый котёл с 70 мм на входе пыхтел на 35% от максимальной мощности, а новый выходил на максимум ввиду особенности конструкции смесеобразования и требованиям на горелку 60 (!) мм.
офф. котёл на гарантию не поставили. ждём результатов профилактики по газу. :)