Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение shadow »

Котельная в коттедже. Котел чугунный Viessmann Vitogas 100 72 кВт. Нагрузка различная: радиаторное отопление, теплый пол, бойлер ГВС, подогрев бассейна. В инструкции по проектированию для это котла есть требование по минимальной температуре котловой воды, которую как я понял контроллирует контроллер, а вот про разность температур между подачей и обраткой ничего не сказано. Знаю, что для чугунных котлов эта цифра вроде 30 С. Необходим-ли для этого котла подмешиващий насос для поддержания разности температур или можно обойтись без него????
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Насос необходим. но лучше разделить систему на 2 контура через гидравлическую стрелку: котловой, отопительные.
отдельный котловой контур обеспечит:
1. Для предотвращения образования накипи постоянно обеспечит для котла, во время работы горелки, минимальный проток, соответствующий номинальной мощности котла.
* Расчет минимальной производительности котлового насоса для обеспечения минимального протока воды в котле ведется по формуле:
Qn ( Номинальный проток, куб.м./час) > Pu (Номинальная полезная мощность котла , кВт) х 0,02
2. Для предотвращения тепловых ударов, выпадения конденсата и разрушения теплообменника котла разницу температур между подающей линией и обратной линией котла обеспечит меньше 45° С . Для этого проток в первичном (котловом) контуре должен превышать проток во вторичном контуре как минимум на 10%.
3. Обеспечивать постоянное и эффективное удаление воздуха в любых условиях работы котла с помощью специальной внутренней конструкцией гидравлической стрелки, и установленного воздухоотводчика.
4. Обеспечивать гидравлическую балансировку первичного и вторичного контура.
5. Обезопасит от отложения накипи , засорение шламом и коррозией. В гидравлической стрелке присутствует грязесборник, магнитный уловитель и дренажный вентиль для удаления грязи и шлама.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

Dim@ а схемку не приложите..... перед стрелкой я так понимаю насос поставить

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение Dim@ »

ну вот как то так...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение Dim@ »

схема рабочая, по ней монтировали котельную 50кВт, дизельную - правда есть некоторые мелкие косяки которые найдите сами :D
ниже прилагаю спецификацию по ней (мало ли кому пригодиться)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение tiptop »

shadow писал(а):Необходим-ли для этого котла подмешиващий насос
Необходим котловой. :)
Для того, чтобы никогда не уменьшался расход воды через котёл.
ПисАл об этом когда-то:
лавинообразный рост температуры воды в котле

Для того, чтобы температура воды на входе котла не опускалась ниже, например, 60*С нужно ввести в Витотронике ограничение на минимальную температуру воды на выходе котла. Это может быть 70*С или выше - определяется опытным путём.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Переделал ссылку :)
про лавинообразный рост температуры воды в котле :
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15666498
Изображение

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

shadow писал(а): которую как я понял контроллирует контроллер,
Мы использовали витороник 300GW2 он умеет управлять подмешивающим насосом как отдельно так и вместе с трехходовым. Преимущество перед схемой с гидравлическим разделителем в том что этот насос будет работать только когда он действительно нужен.
shadow писал(а): Необходим-ли для этого котла подмешиващий насос для поддержания разности температур или можно обойтись без него????
Если средства заказчика позволяют я бы поставил но требования такого для котлов этой мощности нет.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

На этом фото схема с подмешивающим насосом и трехходовым.

http://foto.rambler.ru/users/ermalex/1/ ... ebbig.html" onclick="window.open(this.href);return false;

В инструкции по проектированию пример 6 страница 26 и пример 7 страница 30

инструкция по проектированию http://dl.dropbox.com/u/882359/engineering_vitogas.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Re:

Сообщение shadow »

ermalex писал(а):На этом фото схема с подмешивающим насосом и трехходовым.

http://foto.rambler.ru/users/ermalex/1/ ... ebbig.html" onclick="window.open(this.href);return false;

В инструкции по проектированию пример 6 страница 26 и пример 7 страница 30

инструкция по проектированию http://dl.dropbox.com/u/882359/engineering_vitogas.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно я немного не корректно указал наименование котла есть старые vitogas 100, а сейчас он идет с обозначением 100-F. Не знаю в чем различия, но у меня есть инструкция по проектированию к новым vitogas`ам 100F там вообще очень мало написано и таких схем, в инстукции которую вы приложили вообще нет. Спасибо за инструкцию.

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Re: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение shadow »

tiptop писал(а):
shadow писал(а):Необходим-ли для этого котла подмешиващий насос
Необходим котловой. :)
Для того, чтобы никогда не уменьшался расход воды через котёл.
ПисАл об этом когда-то:
лавинообразный рост температуры воды в котле

Для того, чтобы температура воды на входе котла не опускалась ниже, например, 60*С нужно ввести в Витотронике ограничение на минимальную температуру воды на выходе котла. Это может быть 70*С или выше - определяется опытным путём.
В инструкции по проектировани к vitogas 100-F, про необходимость минимального протока через котел в интересно написано, что он не требуется. Что-то подозрительно это.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение tiptop »

Для подключения котлового насоса к Vitotronic 200 KW5 я использовал промежуточное реле:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

shadow писал(а):в инстукции которую вы приложили вообще нет. Спасибо за инструкцию.
Она у них как военная тайна что ли на диске ее то же нет, мне прислали на мыло после звонка в представительство.
shadow писал(а):а сейчас он идет с обозначением 100-F
Я в этом году только малой мощности новые витогазы монтировал, насколько я заметил изменилось только реле давления и топочный автомат, так что различия не значительные, можете использовать инструкцию. Система с подмешивающим насосом работает как часы не допуская того что бы дельта температур была более 30 гр, и температура обратной магистрали не понижалась ниже 35гр.

Frost
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:55
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение Frost »

Можно еще голову GC использовать,есть у нее есть функция поддержания температуры котловой воды.

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

Позвонил сегодня в Виссманн Екатеринбург мне там немного голову заморчили. В частности про vitogas 100-F SG1D, что это бывший Vitogas 50, который ранее был vitogas 100. Что контроллер KC4 это бывший KC2 :-). Короче ставлю насос на подмес т.к. на контроллерах KC4 и 200H HK3W специального разъема для него нет, то тупо будет включатся от тепературного датчика (термостата) настроенном на скажем 60 С и все.

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Re: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение shadow »

tiptop писал(а):Для подключения котлового насоса к Vitotronic 200 KW5 я использовал промежуточное реле:
ээээ 20 разъем это насос отопительного контура, а 21 циркуляционный насос бойлера, что управляет реле? Поясните пожалуйста как это работает :-)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Всё очень просто. :)
По моей схеме котловой насос работает тогда, когда включено отопление или тогда, когда включено приготовление горячей воды. В настройках режима приготовления г.в. желательно предусмотреть выбег для насоса греющей воды.
Изображение

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Re:

Сообщение shadow »

tiptop писал(а):Всё очень просто. :)
По моей схеме котловой насос работает тогда, когда включено отопление или тогда, когда включено приготовление горячей воды. В настройках режима приготовления г.в. желательно предусмотреть выбег для насоса греющей воды.
Т.е. получается, что летом когда отключается насос бойлера то и котловой тоже вырубается, а зимой он фактически будет постоянно работать. Я попутал котловой насос с подмешивающим :-).

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение tiptop »

Понятно. Я-то всё про одно и то же... :)
shadow писал(а):Необходим-ли для этого котла подмешиващий насос
Необходим котловой.
Для того, чтобы никогда не уменьшался расход воды через котёл.
Изображение

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??

Сообщение Honda »

tiptop писал(а):Понятно. Я-то всё про одно и то же... :)
shadow писал(а):Необходим-ли для этого котла подмешиващий насос
Необходим котловой.
Для того, чтобы никогда не уменьшался расход воды через котёл.
Что хорошо у Виссманна поставлено, так это подробные инструкции по проектированию. Посмотрите в инструкцию, которую приводит Ermalex (там есть таблица с тех. требованиями): где Вы видите требование постоянного расхода воды через котёл ? Там ясно написано: минимальный расход - не требуется. Дальше приведены рекомендуемые монтажные схемы, включая и схему с подмешивающим насосом.

Ответить