Третий этаж постепенно остывает
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Вроде он говорил, что если первые два этажа закрыть.Honda писал(а):если радиаторы на 3 этаже, с ваших слов, хорошо прогреваются ?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
да все тут пугают давлением - при таком высоком нельзя эксплуатировать (износ котла выше?), вот я и думаю, вдруг с толстыми стояками будет работать на 1.5, как советуютHonda писал(а):И какой смысл диаметры стояка увеличивать, если радиаторы на 3 этаже, с ваших слов, хорошо прогреваются ?Yuri_T писал(а):Вчера поставил воздухоотводчики и плюс давление 2.9. Сутки - полет нормальный...На третьем батареи очень горячие
Последний раз редактировалось Yuri_T 24 окт 2010, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Re:
Греются все три этажа. Но и на улице сейчас тепло, котел-то, наверное, не на такой мощности работает, как неделю назад, когда минус былRUZALIN писал(а):Вроде он говорил, что если первые два этажа закрыть.Honda писал(а):если радиаторы на 3 этаже, с ваших слов, хорошо прогреваются ?
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Re: Re:
В высоком давлении ничего плохого нет, кроме того, что у котел у вас на такое давление не рассчитан. Да и полипропиленовая труба имеет при более высоком давлении меньший срок службы. В общем давление снижайте хотя бы до 2 бар. Замена стояков однозначно поможет опуститься до 1,5Yuri_T писал(а):
да все тут пугают давлением - при таком высоком нельзя эксплуатировать (износ котла выше?), вот я и думаю, вдруг с толстыми стояками будет работать на 1.5, как советуют
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re: Re:
Спасибо! Хотя на котле стрелка у манометра до 6. Это заводские настройки у котла 3 (срабатывание группы безопасности), в паспорте указано, что нужно переключить, чтобы сброс воды через группу безопасности сдвинуть в ту или иную сторону.Прохожий писал(а):В высоком давлении ничего плохого нет, кроме того, что у котел у вас на такое давление не рассчитан. Да и полипропиленовая труба имеет при более высоком давлении меньший срок службы. В общем давление снижайте хотя бы до 2 бар. Замена стояков однозначно поможет опуститься до 1,5Yuri_T писал(а):
да все тут пугают давлением - при таком высоком нельзя эксплуатировать (износ котла выше?), вот я и думаю, вдруг с толстыми стояками будет работать на 1.5, как советуют
И, все-таки, по стоякам. 40'' пп? или 32'' будет достаточно?
Разница в цене небольшая, если не париться с расчетами, лучше перезаложиться и на стояк пустить PPRC40, а на ответвления к каждому коллектору PPRC32. Надо наверное уточнить, что полипропиленовые трубы измеряются не в дюймах, а в мм, и по наружному диаметру, а не по внутреннему.Yuri_T писал(а):И, все-таки, по стоякам. 40'' пп? или 32'' будет достаточно?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re:
Вот спасибо! Т.е хуже не будет, если больше поставить.Прохожий писал(а):Разница в цене небольшая, если не париться с расчетами, лучше перезаложиться и на стояк пустить PPRC40, а на ответвления к каждому коллектору PPRC32. Надо наверное уточнить, что полипропиленовые трубы измеряются не в дюймах, а в мм, и по наружному диаметру, а не по внутреннему.Yuri_T писал(а):И, все-таки, по стоякам. 40'' пп? или 32'' будет достаточно?
Про '' (дюймы) - это моя безграмотность, конечно, и то, что внутренний диаметр меньше гораздо из-за толщины трубок я не учел, когда эти стояки делал