Сообщение Cергей Юрьевич »

Проблемы с горячей водой, то идет холодная, то кипяток. В душевой кабине смеситель шаровой, практически невозможно установить комфортную температуру. Пробовал уменьшать температуру воды регулятором - не помогло, все равно то кипяток, то хол. вода. Давление воды на входе в дом 2.8-3.2 атм. Это как то лечится или дополнить бойлером кос.нагрева ?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

1) Давно?
2) разница протока только горячей и только холодной большая?

У меня самого Витопенд 100 с возможностью или второй контур использовать или бойлер косвенного нагрева.
Использую летом второй контур, зимой бойлер. Если бы не бОльшая задержка ГВС котла, разницы бы и не почувствовал.
Но конечно, тоненькую струйку из котла не выжать.

Cергей Юрьевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2009, 12:12
Репутация: 0
Откуда: Старбеево-Химки МО

Re:

Сообщение Cергей Юрьевич »

Code писал(а):1) Давно?
2) разница протока только горячей и только холодной большая?

У меня самого Витопенд 100 с возможностью или второй контур использовать или бойлер косвенного нагрева.
Использую летом второй контур, зимой бойлер. Если бы не бОльшая задержка ГВС котла, разницы бы и не почувствовал.
Но конечно, тоненькую струйку из котла не выжать.
1. с момента монтажа, до этого был фондитал таити, пахал 8 лет, но накрылся трехходовой и теплообменник засрался. Тоненькую струйку выдавал "на ура".
2. разница протока есть, на мой взгляд небольшая
а какой бойлер у вас стоит ??

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Cергей Юрьевич писал(а):а какой бойлер у вас стоит
Бойлер - Юнкерс старенький, давно уже пора посмотреть, в каком состоянии внутренности.

А газовый клапан как отрегулирован?
У меня то домик маленький, мощность придушена, вот модуляции и хватает.

Cергей Юрьевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2009, 12:12
Репутация: 0
Откуда: Старбеево-Химки МО

Re:

Сообщение Cергей Юрьевич »

Code писал(а):
Cергей Юрьевич писал(а):А газовый клапан как отрегулирован?
регулировал сервисмен, я без понятия. Домушка у меня тоже небольшая, два этажа 120 м.кв.
Себе планирую поставить Vailant vih ck 70, на 63 литра, для двух человек должно хватить. Вес бойлера с водой 120 кг, думаю стена (брус 150*150) выдержит.
Схемку вашу (бойлер/теплообменник) охота увидеть..., можно сюда kvona@inbox.ru

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Cергей Юрьевич писал(а):Схемку вашу (бойлер/теплообменник) охота увидеть
Да банальная схемка с гидравлической стрелкой, потому что у меня и полы и радиаторы. Поскольку нас всего двое с женой, то обхожусь без "педалирования" нагрева. На самом деле в такой схеме есть недостатки, плата за гибкость.

Cергей Юрьевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2009, 12:12
Репутация: 0
Откуда: Старбеево-Химки МО

Re:

Сообщение Cергей Юрьевич »

Code писал(а):
Cергей Юрьевич писал(а):Схемку вашу (бойлер/теплообменник) охота увидеть
Да банальная схемка с гидравлической стрелкой, потому что у меня и полы и радиаторы.
полы с бойлером "в одной упряжке" ?
Юнкерс на сколько литров ?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Cергей Юрьевич писал(а):полы с бойлером "в одной упряжке" ? Юнкерс на сколько литров ?
Не представляю, как совместить полы и бойлер. Полы полами, а бойлер от стрелки через насос, который включается датчиком в бойлере.
Юнкерс на 80 литров. Для душа хватает, для ванной (она большая) мало.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

На 99% теплообменники промывать нужно, причём и контур с первичным теплоносителем игнорировать не стоит.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Cергей Юрьевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2009, 12:12
Репутация: 0
Откуда: Старбеево-Химки МО

Re:

Сообщение Cергей Юрьевич »

VikT писал(а):На 99% теплообменники промывать нужно, причём и контур с первичным теплоносителем игнорировать не стоит.
Котел новый, проток только горячей и только холодной воды - одинаковый (на глазок)... Или на новых висманах принято промывку делать ??

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а у вас скважина? на один или на два дома? где расширбак стоит? стоит ли расширительный бак на ГВС?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Cергей Юрьевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2009, 12:12
Репутация: 0
Откуда: Старбеево-Химки МО

Re:

Сообщение Cергей Юрьевич »

oleg.dmitrievic писал(а):а у вас скважина? на один или на два дома? где расширбак стоит? стоит ли расширительный бак на ГВС?
дом один, колодец+погружной насос (2.8 - 3.2 атм), расширительный/накопительный на 200 л., стоит в котельной. На ГВСе нет расширителя.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic
зачем при проточном приготовлении ГВС расширительный бак?
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я уже давно ничему не удивляюсь. К томуже видал и такое.... все как положено, и расширбак и обратный клапан. :)
хотя там вообще чудо инженерной мысли было, стоял после него еще электробойлер и циркуляционник, вышло что-то типа бака накопителя для гвс. уж незнаю кто там чем руководствовался, но я так понял хотели так рециркуляцию сделать.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 13 сен 2012, 17:26, всего редактировалось 2 раза.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

В принципе есть одно решение. можно после котла поставить смеситель автоматический для гвс. и на котле температуру задать чуть больше или такуюже как на нем.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Re:

Сообщение VikT »

Cергей Юрьевич писал(а):Котел новый, проток только горячей и только холодной воды - одинаковый (на глазок).
Если проблема с первичным контуром, то проток как был, так и будет.
Cергей Юрьевич писал(а):Или на новых висманах принято промывку делать ??
То что он новый, Вы только сейчас сказали, а симптомы, как у повидавшего виды.
На настройку грешить трудно, только если он совсем не модулирует, или проток все же маловат. Простите, не экстрасенс, на расстоянии не лечу :D
Mij-gan писал(а):oleg.dmitrievic
зачем при проточном приготовлении ГВС расширительный бак?
Как зачем? А что бы котел в ошибку по перегреву ГВС вставал.
Я такое видал. Хорошо, хоть монтажники продвинутые оказались, перед баком кран поставили.
Одно движение руки, и котел починился. :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Cергей Юрьевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2009, 12:12
Репутация: 0
Откуда: Старбеево-Химки МО

Re: Re:

Сообщение Cергей Юрьевич »

VikT писал(а):То что он новый, Вы только сейчас сказали, а симптомы, как у повидавшего виды.
похоже, что это отличительная черта витопендов... полазил по просторам интернета - "контрастный" душ принимаю не я один :bawling:. Одна мадам пишет, что весь многоквартирный дом мучается этой фигней....
Если электрический бойлер врезать в горячую воду. котел с ума не сойдет ?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Re:

Сообщение Code »

Cергей Юрьевич писал(а):Если электрический бойлер врезать в горячую воду. котел с ума не сойдет ?
Нет, стандартное решение. Ставить поближе к точкам разбора.

Cергей Юрьевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2009, 12:12
Репутация: 0
Откуда: Старбеево-Химки МО

Re: Re:

Сообщение Cергей Юрьевич »

Code писал(а): Нет,
это - не сойдет с ума ?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Re:

Сообщение Code »

Cергей Юрьевич писал(а):
Code писал(а): Нет,
это - не сойдет с ума ?
Не сойдет, ему то что - нагреть воду, которая через него протекает.

Только появляются другие аспекты.
1) холивар - нужен или не нужен расширительный бак.
2) расход электроэнергии, если пользоваться маленькой струйкой.

По теме "мучиться" тоже можно много сказать. Почему-то в Германии огромное число людей живут с ГВС вообще от проточных нагревателей и воспринимают это как должное. Они правда совершенствуются, но до накопительного бойлера все равно далеко. Только нашим нежным людям подавай стабильность температуры. Крути меньше кран, и все будет хорошо :)