ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

loginza18600 писал(а):-самопальный конечно,70л
Это без системы отопления? Это ж довольно-таки большое изделие должно быть,если его объём 70литров.Обычно не более 30 литров.Так система отопления есть,или её нет,а только 70 л. бочка в печи. :mrgreen:
Последний раз редактировалось ivanich 23 апр 2013, 23:10, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну да, в треть печки наверное будет. средней
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

loginza18600
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 17:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18600 »

oleg.dmitrievic
да уж, :) пришел, наворотил такого! спасибо за терпение :wink:

Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
ivanich
да,изделие большое,цылиндрической формы,со сквозной 120 трубой-12мм,через которую жар идет.-в троем поднимали :mrgreen: 12мм все-таки ...-системы отопления еще нет!

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

loginza18600 писал(а):да,изделие большое,цылиндрической формы,со сквозной 120 трубой-12мм,
Я бы выкинул из 100% 101% и сварил небольшой котёл и вмазал его в печь +СО,ну а ГВС эл. бойлера на 1оо л. вполне.

loginza18600
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 17:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18600 »

ivanich писал(а): бойлера на 1оо л. вполне.
да-да,на 100 лтров електробойлера достаточно,терь сам понимаю шо "нарисованное" - хрень!! :?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а смысл? всеравноже ничего дельного не выйдет.
нелучшели поставить ТТ котел отдельно? и теплоаккумулятор. упсть даже это все самопальное будет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):нелучшели поставить ТТ котел отдельно? и теплоаккумулятор. упсть даже это все самопальное будет
Надо печь выкидывать,или делать отдельное помещение под котёл.Чтобы поставить то ,что ты советуешь нужны и спецы,да и денег довольно-таки много.

loginza18600
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 17:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18600 »

oleg.dmitrievic
теплоакумулятор - эл.бойлер (160л) с трубчатым теплообменником внутри(уже приобретен) а вот с котлом вопрос или ТТ или электрический. в качестве ототопления - теплые полы (без радиаторов) :?:

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

loginza18600 писал(а):теплоакумулятор - эл.бойлер (160л) с трубчатым теплообменником внутри(уже приобретен) а вот с котлом вопрос или ТТ или электрический. в качестве ототопления - теплые полы (без радиаторов
теплоакумулятор + эл.бойлер (160л) с трубчатым теплообменником внутри(уже приобретены),если так то есть перспектива,а если теплоакумулятор - эл.бойлер (160л) с трубчатым теплообменником внутри(уже приобретен) то :smart:

loginza18600
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 17:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18600 »

ivanich
oleg.dmitrievic
мощность 3х фазной сети-10 кВт(ограничена вводным автоматом),хватит ли ее для эл.котла,при площади дома 180м\2 ?!?

Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
ivanich
как я понял,- теплоакумулятор и бойлер это разные вещи!?! но ведь бойлер вроде как бы - накопитель?!? нет?!?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg.dmitrievic писал(а):смотрел я щас смотрел на эту схему, надо сказать с интересом и изумлением этим занимался :)... вы походу даже не представляете как работают четырехходовые клапаны
Дмитрич, схему надо смотреть с пониманием, а когда смотрят с изумлением, то ни к чему полезному это не приводит. Начинают, например, мерещиться четырех-ходовые, которых там и в помине нет. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

2 нет

loginza18600
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 17:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18600 »

ivanich
ах да,порылся в и-нете,понял в чем отличие! век живи - .... как говорится! :)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

они мне не мерещились. там были явные четырехходовые. даже трубы к ним 4 подходило.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):они мне не мерещились. там были явные четырехходовые. даже трубы к ним 4 подходило
4 провод ,а не труба :mrgreen:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ммда, на первую картинку посмотрел, и правда вроде провод....
потому я и говорю что надо схему а не картинки.

Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
все равно работать не будет.

у меня вот другой вопрос. а как у вас будет дом в 170 метров отапливаться тремя метрами теплого пола?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):у меня вот другой вопрос. а как у вас будет дом в 170 метров отапливаться тремя метрами теплого пола?
Мне думается он дом печью отапливает,ну а ТП на кухню для комфорта,oleg.dmitrievic
у деревнского жителя совсем другие представления о СО.Вот водонагреватель он в печь замастырил,вот где смех,тип колода в бане ток под давлением. :mrgreen:

loginza18600
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 17:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18600 »

ivanich
- ТП на кухню для комфорта,так как плитка керамическая на полу

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

loginza18600 писал(а): ТП на кухню для комфорта,так как плитка керамическая на полу
Для 180 m21 печи явно недостаточно,как,или чем отапливается остальная часть дома и как долго ТП бывает (остаётся) тёплым?

loginza18600
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 17:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18600 »

ivanich
да нет,дом собираюсь отапливать электрическим котлом,а ТТ греть только пол на кухне и воду в бойлере,так как печъ топится 2 раза-утром и вечером.("вмазаная" емкость "работает",разбирать нехочется.... - ну а если (бывает) печь не топится",система" переключалась бы к контур Эл.котла

Ответить