Падает давление в СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Падает давление в СО

Сообщение Benbariga »

Ставил пару лет назад я у родителей котел MAIN Four, с новым отопительным сезоном всплыла проблема. Когда кто нибудь долго купается или моет посуду давление в контуре отопления падает ниже минимальной отметки и котел выключается, добавляя воды из магистрали он запускается, а когда нагоняет температуру выше 55 давление шкалит за 3 очка и срабатывает спускник и так по кругу. Это дань нашей меловой воде или может еще какие то варианты? Если вызвать спецов промыть теплообменник, не замерзнет ли дом, или это дело нескольких часов? И раз уж поли-фосфатные фильтры не в почете может посоветуете метод защиты от солей Ca и Mg.
Пы.сы. никаких "умягчителей" не ставил, не придал тогда этому значения.

Заранее всем спасибо за советы

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Проверьте давление в расширительном баке
"Без измерений нет испытаний!"

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

Белгородоблгаз (4722) 34-07-53;
34-04-21 пер. 5-ый Заводской, 38
Белгород Инвент (маг.
Термомир") (4722) 37-22-10 ул. Магистральная, 55 Б
Белгород Аква-Терм (4722) 22-43-10,
40-00-10 ул. Преображенская, 188
Белгород ИП Чумак Н.В. (4722) 57-82-24 ул. Горького, 66,
маг. "АкваСервис"
это всё сервисные центры BAXI..

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Mij-gan писал(а):Проверьте давление в расширительном баке
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Re:

Сообщение Benbariga »

Mij-gan писал(а):Проверьте давление в расширительном баке
как это сделать? После того как набиваю давление и котел стартует раздается какой то шум в районе расширительного бака.
RADAR44 писал(а):это всё сервисные центры BAXI..
спасибо.

к стати посчитал точнее когда ставил котел, оказывается пошел 4 отопительный сезон не считая круглогодичного пользования ГВС, во время летит.....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Давление в нем регулируется на пустой системе, в смысле без давления.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Сообщение Benbariga »

наремонтировался еп ......

Нашел инструкцию по оживлению расширительного бачка, перекрыл краны слил воду с котла спустил воздух из РБ, накачал насосом снова спустил так несколько раз, накачал последний раз около 0.5 атм как в инструкции, может чуть больше, налил воды открыл краны бабахххх (ничего не взорвалось это у меня шутки такие :) ) включается котел горелки на максимум, работает несколько секунд и выдает ошибку "Отсутствие зажигания" хотя он распаливается сразу, но розжиг продолжает стрелять. Перезагрузки ничего не дают, че делать мужики выручайте.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Benbariga вилку в розетке переверни
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Re:

Сообщение Benbariga »

аристошка писал(а):Benbariga вилку в розетке переверни
Фух. Спасибо большое, я уж думал замерзать будем.

Слышал про такое у котлов Бакси, но ведь слышать про кого то это одно, а когда с тобой случилось совсем другое.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вот ведь чудеса да? :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

аристошка писал(а):вилку в розетке переверни
Benbariga писал(а):Фух. Спасибо большое
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=21088" onclick="window.open(this.href);return false; И хреновой в конце концов,где-то через год окажется продукция дедушки Боша,зуб даю.....грустно ,коллеги...

Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Сообщение Benbariga »

Не надо язвить, не смогли приехать когда Вас просили так и нечего обижаться.
Я по профессии провизор, просто помогаю родным мне людям ;)

Ответить