Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
Падает давление в СО
Ставил пару лет назад я у родителей котел MAIN Four, с новым отопительным сезоном всплыла проблема. Когда кто нибудь долго купается или моет посуду давление в контуре отопления падает ниже минимальной отметки и котел выключается, добавляя воды из магистрали он запускается, а когда нагоняет температуру выше 55 давление шкалит за 3 очка и срабатывает спускник и так по кругу. Это дань нашей меловой воде или может еще какие то варианты? Если вызвать спецов промыть теплообменник, не замерзнет ли дом, или это дело нескольких часов? И раз уж поли-фосфатные фильтры не в почете может посоветуете метод защиты от солей Ca и Mg.
Пы.сы. никаких "умягчителей" не ставил, не придал тогда этому значения.
Заранее всем спасибо за советы
Пы.сы. никаких "умягчителей" не ставил, не придал тогда этому значения.
Заранее всем спасибо за советы
Белгородоблгаз (4722) 34-07-53;
34-04-21 пер. 5-ый Заводской, 38
Белгород Инвент (маг.
Термомир") (4722) 37-22-10 ул. Магистральная, 55 Б
Белгород Аква-Терм (4722) 22-43-10,
40-00-10 ул. Преображенская, 188
Белгород ИП Чумак Н.В. (4722) 57-82-24 ул. Горького, 66,
маг. "АкваСервис"
это всё сервисные центры BAXI..
34-04-21 пер. 5-ый Заводской, 38
Белгород Инвент (маг.
Термомир") (4722) 37-22-10 ул. Магистральная, 55 Б
Белгород Аква-Терм (4722) 22-43-10,
40-00-10 ул. Преображенская, 188
Белгород ИП Чумак Н.В. (4722) 57-82-24 ул. Горького, 66,
маг. "АкваСервис"
это всё сервисные центры BAXI..
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
Re:
как это сделать? После того как набиваю давление и котел стартует раздается какой то шум в районе расширительного бака.Mij-gan писал(а):Проверьте давление в расширительном баке
спасибо.RADAR44 писал(а):это всё сервисные центры BAXI..
к стати посчитал точнее когда ставил котел, оказывается пошел 4 отопительный сезон не считая круглогодичного пользования ГВС, во время летит.....
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
наремонтировался еп ......
Нашел инструкцию по оживлению расширительного бачка, перекрыл краны слил воду с котла спустил воздух из РБ, накачал насосом снова спустил так несколько раз, накачал последний раз около 0.5 атм как в инструкции, может чуть больше, налил воды открыл краны бабахххх (ничего не взорвалось это у меня шутки такие
) включается котел горелки на максимум, работает несколько секунд и выдает ошибку "Отсутствие зажигания" хотя он распаливается сразу, но розжиг продолжает стрелять. Перезагрузки ничего не дают, че делать мужики выручайте.
Нашел инструкцию по оживлению расширительного бачка, перекрыл краны слил воду с котла спустил воздух из РБ, накачал насосом снова спустил так несколько раз, накачал последний раз около 0.5 атм как в инструкции, может чуть больше, налил воды открыл краны бабахххх (ничего не взорвалось это у меня шутки такие

- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
Re:
Фух. Спасибо большое, я уж думал замерзать будем.аристошка писал(а):Benbariga вилку в розетке переверни
Слышал про такое у котлов Бакси, но ведь слышать про кого то это одно, а когда с тобой случилось совсем другое.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
аристошка писал(а):вилку в розетке переверни
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=21088" onclick="window.open(this.href);return false; И хреновой в конце концов,где-то через год окажется продукция дедушки Боша,зуб даю.....грустно ,коллеги...Benbariga писал(а):Фух. Спасибо большое