коллекторная система отопления-беспокоит одна "бяка"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Дак удалите воздух.
Совсем не обязательно, что это связано с расположением воздухоотводчиков. Это может быть связано с производительностью насоса (недостаточная).
А так - спустите воздух из всех радиаторов, да и запускайте.

Хотя если честно, не совсем уверен, что дело в воздухе. Проверьте еще и клапана на радиаторах (если стоят). Они ведь могут полностью закрыться.....

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

1) убедится. что нет заводушивания.
2) попробовать "прижать" нижние этажи, чтоб заработал второй.
3) если 2) не помогло. увеличить производительность насоса.

Доложить о результатах.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Скорее всего проблема связана с растворённым газом и как правило в этом случае воздушники не эффективны.
Попробуйте на коллектор подачи поставить так называемый дегазатор,который не только удаляет воздух,но и создает условия для его выделения.
Эта штука у разных производителей может называться по разному.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

SKV писал(а):Скорее всего проблема связана с растворённым газом и как правило в этом случае воздушники не эффективны.
Попробуйте на коллектор подачи поставить так называемый дегазатор,который не только удаляет воздух,но и создает условия для его выделения.
Эта штука у разных производителей может называться по разному.
Может быть , но по идее через определеннок время работы этот воздух должен выделится(полностью или почти) так как система закрыта и работает под давлением и осесть в тех местах где его "ждут" , а это - часть в р-рах , большая часть в верху стояков (скорее подачи) где стоит злополучный коллектор с воздухоотводчиком ,а часть удаляеться отводчиком котла как раз заточенным под это - ну это в идеале. А пока хочу продлить стояки до чердака и там разместить воздухоотводчики (ну чтобы был солидный запас для концентрации воздуха), ато получаеться что каждый бульк может гасить циркуляцию, а в стабильную работу отводчика что-то совсем не верю.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Правильно,он и выделится,почти до такой степени,что не будет мешать циркуляции.Но время пройдет месяца два.А дегазатор сокращает время до 2-3 дней.
В принципе расширитель наверху тоже подойдет,если есть куда поставить.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Видимо читал не очень внимательно и поэтому вопросы.
Воздушники только на последнем коллекторе ?
А поэтажные без воздушников что ли?
А зачем коллектора делать вертикально,вы что и шкаф переворачиваете?
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Две возможные причины:
1.междуэтажная разбалансировка;
2.отсутствие воздушников в верхней точке системы.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Из радиаторов воздух то выпустили?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

А не стоят ли у Вас перед воздухоотводчиками обратные клапаны для предотвращения завоздушивания системы? Что-то очень на это похоже.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Если нижние этажи закрыть,
Верхний начинает работать???7

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

Anonymous писал(а):из опыта, производительность нормальная, а напор н=5м (Grundfos,Wilo)устанавливаем на такие дома. никогда не сталкиваюсь с вертикальной установкой коллектора... на горизонтальной установке обычно ставим воздушник на него.
вам наверное отбалансировать надо хорошо, вода течет по пути наименьшего сопротивления.
Исходя из "предоставленного нам места" пришлось развернуть коллекторные коробки вертикально, само саьой получилось. В итоге- мне даже понравилось. Практически можно было сделать "проходным" и горизонтально установленный коллектор (предусмотрев мизерный наклон в сторону верхней трубы). Может экономия "глупая", но убираеться тройники, фитинги,лишняя работа, и эти воздухоотводчики, а заодно место для "обслуживания" и скопления воздуха.
На другие вопросы пока не могу ответить, неохота лишний раз эксперементировать, раздражать"Заказчика" , пока просто хочу продлить стояки с воздушниками до чердака.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

Да и еще хотел уточнить, для чего устанавливают обратный клапан на трубу подачи (около котла или насоса) , в чем его предназначение. Я его смыл не понял и проигнорировал ,обьясняя "добавочным сопротивлением" может быть и зря?

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

antei писал(а):... для чего устанавливают обратный клапан...
Смотрите соседнюю ветку, там это как раз обсуждается - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=774
:)
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

В системе случайно не антифриз? И еще вопрос, вы перед пускам системы ее промыли?
Воздушник имеет, маленькое отверстие и попади туда окалина или еще че он перестанет выполнять свои функции. А антифриз пенится и не дает нормально работать воздушнику.
Кстати, у того же FARа есть вертикальные коллекторы.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

wlad писал(а):В системе случайно не антифриз? И еще вопрос, вы перед пускам системы ее промыли?
Воздушник имеет, маленькое отверстие и попади туда окалина или еще че он перестанет выполнять свои функции. А антифриз пенится и не дает нормально работать воздушнику.
Кстати, у того же FARа есть вертикальные коллекторы.
Нет не антифриз, а чем вертикальный коллектор отличаеться от горизонтального?

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Вот что то не лежит душа у меня к вертикальному коллектору,а почему сам не знаю.
Давайте спросим совета у проектировщиков и у теоретиков с форума ABOK,их в нашем форуме в последнее время появилось достаточно.
Это ещё раз подтверждает тезис,что только симбиоз практики и теории,при применении современных материалов в системах иженерного обеспечения, позволит принять правильное решение.
Один интересный момент.
Участвуя в форуме АBOK несколько лет тому назад под другим именем,я задал небольшой практический вопрос,ответ на который в нашем форуме не вызвал бы большого затруднения,и примерно такие вопросы были с ответами на 2-3 листа.
Ответили только WAS,это точно/который на мой взгляд выступает здесь под разными именеми-сорри ,если не прав/и кажется ABIL или Артур/опять же сорри,если ошибся/.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

На вертикальный коллектор можно посмотреть на стр. 45 http://www.ligafar.ru/atr_NEW.zip. А по вопросу увязки коллекторов расположенных на разных этажах там же, стр 69, предложено установить обыкновенный вентиль, дешевле чем использование балансировочного вентиля.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Anonymous писал(а):а подсосы будут в любом случае в резьбовых соединениях. он работает как инжектор
Во бред....

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Конечно на обоих.
Вообще воздух собирается во всех верхних точках.
Радиаторы проверили?

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

В трубе могли оказаться посторонние предметы. Вам никто не помогал вести монтаж?

Ответить